【请教】关于110kV主变10kV侧安装避雷器问题
arssce
arssce Lv.2
2011年06月15日 14:58:17
只看楼主

110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?

110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?
免费打赏
lingxuct
2011年06月16日 10:20:41
2楼
一般在主变引出母线上装一组(每相一只),因10KV母线安装位置较低,它的上面一定还有比它高的电压母线,没必要做防直接雷的措施,母线虽长(75m)有一组避雷器防雷电感应过电压就可以了。

其他的在10KV柜内(进线开关后)还有母线避雷器。
回复
lxy421889097
2011年06月16日 19:20:45
3楼
这种110KV变10KV的,没必要做防直接雷的措施
回复
libaio
2011年06月17日 15:27:16
4楼
区管就是经验多啊
回复
yjyzzj123
2011年06月17日 17:20:24
5楼
没必要做防直接雷的措施
回复
心香
2011年06月17日 17:42:18
6楼

区管很牛.
回复
wjianq
2011年06月17日 18:55:17
7楼
学习了
回复
快乐尾巴
2011年06月17日 19:43:01
8楼
什么时候避雷器变成防直击雷的保护装置了啊?此处在10kV出口装设避雷器是为防止来自高压绕组的感应电压
回复
huashi1993
2011年06月17日 22:10:33
9楼
看不到东西啊
回复
jhepzxd
2011年06月18日 04:44:35
10楼
主要是为了保护系统过电压配置的避雷器。
回复
fuyu1117
2011年06月18日 09:54:35
11楼
支持区管!
回复