【请教】关于110kV主变10kV侧安装避雷器问题
arssce
arssce Lv.2
2011年06月15日 14:58:17
只看楼主

110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?

110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?
免费打赏
zhenrar
2014年07月31日 14:29:03
22楼
分析的很透彻,学习啦。。。。
回复
ddslyy
2015年06月30日 17:12:34
23楼
学习了!!!
回复
ddslyy
2015年06月30日 17:13:38
24楼
ccc___ 发表于 2011-6-16 10:20 一般在主变引出母线上装一组(每相一只),因10KV母线安装位置较低,它的上面一定还有比它高的电压母线,没 …请问能告诉一下参考规范么
回复
yutingqiang
2015年07月03日 16:37:26
25楼
请查看国网十八大反措,里面有介绍
回复
dog102
2015年07月13日 21:28:43
26楼
一般在主变引出母线上装一组(每相一只),不可只在1相上装设。
母线虽长(75m)有一组避雷器防雷电感应过电压就可以了。
回复
怪盗基德00
2015年07月14日 08:51:38
27楼

这种110KV变10KV的,没必要做防直接雷的措施
回复