水泵进出水管为什么加连通管
497874177
497874177 Lv.2
2006年05月13日 22:09:34
来自于中央空调
只看楼主

我监理的一个空调工程中,冷热水循环水泵的进出水管都用相同管径的管子进行连通,且连通管上加了一个止回阀,但是无控制阀,请问--连通管的作用是什么?止回阀前后无控制阀合理吗?使用时的注意事项?

我监理的一个空调工程中,冷热水循环水泵的进出水管都用相同管径的管子进行连通,且连通管上加了一个止回阀,但是无控制阀,请问--连通管的作用是什么?止回阀前后无控制阀合理吗?使用时的注意事项?
nky6666
2006年05月14日 12:05:37
2楼

单台一般不设,多台并联要设,主要是放水锤
回复
freemanjin
2006年06月07日 22:47:33
3楼
参见锅炉房设计规范第2.10.2条及条文说明。防水击和进口侧压力过高,也可以用安全阀等方法。
回复
497874177
2006年06月13日 19:58:27
4楼
谢谢两位

回复

相关推荐

APP内打开