关于桥架出线后穿管
xvli7766
xvli7766 Lv.2
2006年05月13日 19:00:57
只看楼主

在走廊吊顶的情况下,桥架引向房间采用哪种管子好?我想在房间内用塑料管,但规范说吊顶内宜穿金属管.怎么办?

在走廊吊顶的情况下,桥架引向房间采用哪种管子好?我想在房间内用塑料管,但规范说吊顶内宜穿金属管.怎么办?
免费打赏
yafyafz
2006年05月22日 16:57:59
12楼
我看可以用PVC绝缘导管,PVC阻燃导管根据规范要求也要以明装的,只要达到家方要求就可以。
回复
xvli7766
2006年05月22日 18:52:22
13楼
多谢大家的热心回复,还想问一下:可否在吊顶内穿金属管,而在室内穿塑料管?
回复
hys_nc
2006年05月22日 21:11:39
14楼


在室内穿塑料管明敷??还是暗敷?
回复
maozhenjun1121
2006年05月27日 12:33:12
15楼
在吊顶内,距离长度不超过壹1。2米,可用金属软管,太长或者不在吊顶内应该用钢管,与桥架连接用锁紧螺母固定
回复