变压器差动保护电流回路问题
tony8628
tony8628 Lv.3
2006年05月13日 15:49:44
来自于变压器
只看楼主

最近单位110KV主变保护改造,原来差动高压侧CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根电缆,现在新柜子差动要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根电缆,如果电缆不够,用低压侧N441代替可以吗?我们改造用的是南瑞PRCK-720主变保护,原来是南自厂的主变保护,主变高压侧CT电缆原来是一根7*2.5的电缆,差动用3芯,后备用4芯。我想更换一根10芯电缆,可以吗?

最近单位110KV主变保护改造,原来差动高压侧CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根电缆,现在新柜子差动要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根电缆,如果电缆不够,用低压侧N441代替可以吗?
我们改造用的是南瑞PRCK-720主变保护,原来是南自厂的主变保护,主变高压侧CT电缆原来是一根7*2.5的电缆,差动用3芯,后备用4芯。我想更换一根10芯电缆,可以吗?
免费打赏
至乐
2006年06月05日 12:48:13
12楼

反措要求差动保护护一点接地。楼主提出的问题只能这样解决的了:必须要一条从高压侧CT到保护器的导线(导线只能是电流回路的备用芯,或是单独的一条电缆。一般保护中的电流回路都是四芯电缆,找出那根备用芯),做为高压侧的N411,与低压侧的N411接到一起,再接地。想问一下楼主,你们换微机保护了,原电缆是不是屏蔽电缆,微机保护要求用屏蔽电缆的。
回复
kaihua1107
2006年06月06日 13:56:33
13楼
不知道楼主用的是什么保护,现在的微机保护都可以设置接线方式,有的有补偿功能的算法
回复
tony8628
2006年06月15日 16:07:23
14楼
问题已更新,请教大虾。
回复
zhzhwei
2006年06月16日 16:18:53
15楼
最好的解决方法就是重新放过一根电缆,以达到保护设备的要求。
回复