我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。
10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
12楼
顺便说一下励磁涌流是Ie的6-8倍,保护值设定必须把这个躲过去
回复
13楼
:victory: :handshake :handshake
回复
14楼
学习了
:) :) :)
回复
15楼
原来如此。“励磁涌流是Ie的6-8倍”。
回复
16楼
10kv配电变压器很少因为励磁涌流跳闸的
对于差动保护 采用二次谐波制动 基本不会误动
对于过流 带有一个时限 可以躲过励磁涌流
对于速断 整定的时候 就应该考虑了躲过励磁涌流值
回复