我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。
10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
2楼
一般的变压器变压器励磁电流I。=(0.02~0.10)In,你的变压器是2500KVA,I。=(2500*0.6/10)*(0.02~0.10)=3~15A,容量越大,励磁电流相对越小,至于你的变压器频繁跳闸,请测量变压器的直流电阻后在行判断
回复
3楼
一定要先搞清概念:
1、变压器的励磁电流一般指的是变压器已经正常运行后,铁芯硅钢片因为正常励磁而消耗的电流,此电流仅为额定电流的1%以下。
2、而楼主的问题指的应该是变压器的合闸励磁涌流:即在变压器合闸瞬间,由于铁芯剩磁而引起的巨大涌流。此问题请参见2006.04.27日dsy123456发表的帖子“怎样计算变压器的合闸涌流?”,我在上面有较详细的说明。
回复
4楼
感谢楼上两位,指的就是励磁涌流,3楼的朋友能给个链接吗?
回复
5楼
以下是我“怎样计算变压器的合闸涌流?”帖子上发表的内容:
变压器合闸时产生的励磁涌流是一个逐渐衰减的过程,计算比较麻烦,一般采用估算法:
一、110KV及以上大型变压器, 是额定电流的8—12倍(衰减初期的瞬时峰值,这个时间极短),以后逐渐衰减直至正常,这个过程大约15~20分钟;
二、35KV及以下小型变压器, 是额定电流的3—6倍(同上,根据容量大小而定),衰减过程大约10分钟以内。
回复
6楼
说的不确切,变压器的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:
当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为
u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)
u1:一次电压,
um:一次电压的峰值,
α:合闸瞬间的电压初相角,
R1:变压器一次绕组的电阻,
N1:变压器一次绕组的匝数,
φ: 变压器一次侧磁通。
由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计
所以
umcos(wt+α)= N1dφ/dt
dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt
积分,得
φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c
φ=φm sin(wt+α)+c φm为主磁通峰值,c为积分常数。
设铁芯无剩磁当t=0时,φ=0 所以c=-φmsinα
所以空载合闸磁通为
φ=φm sin(wt+α) -φmsinα 由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利情况
当α=90时,电压过零
φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm
磁通有两个分量,周期分量φmcoswt与非周期分量φm,此时磁通的最大值为稳态时磁通的2倍。如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。
我们知道变压器正常情况下是工作在铁芯磁化曲线的膝点附近,此时铁芯已接近或略微饱和了。当磁通达到2倍φm以上时,铁芯就高度饱和了,变压器的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍。励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压,铁芯的剩磁大小、方向,回路阻抗,变压器的容量和铁芯的性质有关。电流可达到额定电流的6~8倍,但时间过程不会太长 解决方法:将变压器过流保护动作时间(定时限或反时限)拉长使变压器在空投时,过流保护不动作即可.
回复
7楼
非常感谢各位!保护定值是设计院定的,用户死活不让更改,厂家真的很难!
回复
8楼
谢谢,又学知识了
阿弥陀佛
回复
9楼
你说的如果是送电的时候跳闸那可能是励磁涌流的影响,可以把保护定值先调高送上电后再调回,
如果是运行中频繁跳闸那就跟励磁涌流没有关系了,因为涌流在合闸后短时间内会衰减。应该找别的原因!!
回复
10楼
这种情况还有另外的一种可能:
保护装置型号或整定值有问题,不能有效避过励磁涌流,可靠性不足。
我个人观点认为:
不是变压器问题,问题出在保护上。
建议:
首先应该检查保护的接线,之后将该变压器参数再交给设计院作校验,重新确定保护的型号和整定值。
回复
11楼
楼主的问题指的应该是变压器的合闸励磁涌流:即在变压器合闸瞬间,由于铁芯剩磁而引起的巨大涌流。看用的是什么保护,有可能用的是综合保护器之类,其中有个比率差动,看看会不会是这个没设好。
回复