变压器中性点与大地之间连接线如果用电缆,线径采取要用多大?我用35~2的小不小

变压器中性点与大地之间连接线如果用电缆,线径采取要用多大?
我用35~2的小不小
免费打赏
sqh1971
2006年05月13日 12:45:08
2楼
应该不小是可以的,最好采用裸铜编制线连接。关键问题取决于和大地连接的接地措施。
回复
zhujun_522
2006年05月13日 14:18:06
3楼
兄弟没有告诉我们变压器容量我们怎么知道大小
回复
aaogao
2006年05月13日 16:57:24
4楼
兄弟没有告诉我们变压器容量我们怎么知道大小-----9494
回复
流春
2006年05月13日 17:15:40
5楼
94,没说清楚,不好回答
回复
chenmodenanren
2006年05月14日 19:52:03
6楼
变压器是800的
回复
ljs1399
2006年05月16日 00:06:25
7楼
最好用扁铁.
回复
jingshuifo
2007年07月02日 11:39:29
8楼
40*6扁钢
回复
dys-wjj
2007年07月02日 13:18:51
9楼
对于6(10)/0.4kV,D,Y11变电所,0.4kV侧根据变压器容量不同,单相接地短路电流一般在10-30kA左右,短路开断时间一般为0.04S,所以,S大于30-90mm2 ,而对于打变压器,接地引下线应为100mm2