请教送风系统中的防火阀为70度是否合理
about_hai
about_hai Lv.3
2006年05月12日 22:22:44
来自于通风排烟
只看楼主

在排烟设计中要求排烟时应有不小于50%的送风量,但送风系统中的防火阀在70度时就关闭了,失火时还怎么送风?还有现在送风系统的软接多为普通帆布,这是否会让火舌通过风机穿过新风风道成为火灾蔓延通道>?今天看到一个设计一台风机管两个防火分区,通过电动蝶阀及防火阀似乎可以让两个分区互不干扰,这样是否合理

在排烟设计中要求排烟时应有不小于50%的送风量,但送风系统中的防火阀在70度时就关闭了,失火时还怎么送风?
还有现在送风系统的软接多为普通帆布,这是否会让火舌通过风机穿过新风风道成为火灾蔓延通道>?
今天看到一个设计一台风机管两个防火分区,通过电动蝶阀及防火阀似乎可以让两个分区互不干扰,这样是否合理
免费打赏
hhbox
2006年05月14日 12:21:21
2楼
防排烟系统主要是针对火灾初期烟气,为建筑中的人员提供安全疏散的条件。楼主说的已经是火灾中期,主要通过自动灭火设备灭火。通风和空调系统横向不应跨越防火分区。消防是考虑火灾时的防烟分区系统切换到排烟系统,能正常排烟,干扰不知道指的是什么方面?
回复
about_hai
2006年05月14日 21:08:45
3楼
互不干扰是指一个分区在排烟时,另一个管道上的电动蝶阀关闭,烟气不会被带到另一个分区去,但两个分区用的是同一个风机,这样会不会有什么问题
回复
toplhc
2006年05月15日 08:53:24
4楼
不宜用70度防火阀

软接也应该是不燃
回复
cnmarqt
2006年05月15日 15:53:15
5楼

可以采用70度,软节用0.5小时以上的。
回复
ppz12
2006年05月18日 15:48:00
6楼


反对!!!

同意二楼
回复
daniel5885
2006年05月25日 20:14:22
7楼
1、相当合理!不用70的还用280的,你要知道不是排烟放火阀,防火阀就是70的,达到70关闭,禁止送风防止助燃,明白>??? 在普通的帆布也要耐高温,防火等级低点,其实所谓你说的普通的也就是40---70元/平米,只要能保证3年不坏,就没问题!对吧!
2、风机前要设有排烟放火阀280熔断点,放心不不让火舌进入风机的,如果没有,是设计失误的问题!
3、一台风机管两个防火分区,通过电动蝶阀及防火阀似乎可以让两个分区互不干扰,可行是可行的,但是弊端多~,建议不要采取!
回复
xufeng12755
2006年05月26日 12:59:37
8楼
防排烟系统主要是针对火灾初期烟气,为建筑中的人员提供安全疏散的条件。楼主说的已经是火灾中期,主要通过自动灭火设备灭火。通风和空调系统横向不应跨越防火分区。消防是考虑火灾时的防烟分区系统切换到排烟系统,能正常排烟,干扰不知道指的是什么方面?
回复
dtan100
2006年08月15日 15:28:23
9楼
必须为70度的,不然到了火灾中期,还在送风,那不成助燃了吗
回复