现有4台热水器锅炉,通过1台水泵抽送至3台热交换器。距离为250m,管径为dn200。管道流速为90立方/小时。请问我改选用多大扬程的水泵。谢谢各位大侠帮我解忧。
现有4台热水器锅炉,通过1台水泵抽送至3台热交换器。距离为250m,管径为dn200。管道流速为90立方/小时。请问我改选用多大扬程的水泵。谢谢各位大侠帮我解忧。
2楼
按照个人意见,管线较长宜控制比摩阻,按照管流量90CMH选择DN150较好~
回复
3楼
你那产品手册上四台锅炉的设备水阻加上3个板式交换器的水阻力,250米的管道,估算约200Pa每米,约为5米水柱,板式交换器水阻力差别很大,有1米到10米的,得看你选的型号,锅炉也是,全部加起来乘以1.1就是水泵扬程了!
回复
4楼
支持!~
回复
5楼
回复