风盘现场图片!!
imummyi
imummyi Lv.7
2011年06月10日 17:56:30
来自于中央空调
只看楼主

一个mini的小工程,大家帮忙看看施工质量!!

一个mini的小工程,大家帮忙看看施工质量!!

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 013.jpg


照片 016.jpg


照片 017.jpg


照片 018.jpg

免费打赏
寒冬
2011年06月13日 16:32:05
22楼
感觉有点乱,帆布软连接安装有点问题,风口怎么在管道的上方呢?哪个是回风口,哪个送风口?
回复
hanyanfeng2010
2011年06月13日 16:57:33
23楼
支持下 继续努力
回复
imummyi
2011年06月13日 18:39:12
24楼

由于甲方标高要求,只能这样了,已经到头了,还有梁影响,出风口和帆布软接!回风直接顶回,还没做!
回复
ytj2112
2011年06月13日 19:28:12
25楼
看不出什么,
回复
z274882354
2011年06月14日 09:36:08
26楼
不错 还过的去
回复
freeflying25
2011年06月14日 11:16:25
27楼
ceiling到Floor5米,30PA的风盘,以前用过,下的来!双摆送风!
回复
sylh2012
2011年06月14日 13:06:06
28楼
回风三防布软管过长,应该在回风口加一段铁皮风管。软接宜20公分以内。吊挂使用5件套直接接通丝不规范,应该按标准封盘吊挂支架要求。垫片中加橡胶垫,注意风盘接水斜度,安装质量太差。
回复
tina7997
2011年06月14日 17:47:54
29楼
第一次知道帆布软接。。我菜了!
回复
zhaowenliangde
2011年06月14日 21:09:13
30楼
施工质量还可以,但是管道布置不是很合理,有的管道影响安装回风口及检修口,空调房间比较高大盘管和管道是比较容易布置的。
回复
gkc1976
2011年06月14日 21:37:56
31楼
1未安装回风箱
2出风口与风机盘管距离太近
回复

相关推荐