风盘现场图片!!
imummyi
imummyi Lv.7
2011年06月10日 17:56:30
来自于中央空调
只看楼主

一个mini的小工程,大家帮忙看看施工质量!!

一个mini的小工程,大家帮忙看看施工质量!!

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 013.jpg


照片 016.jpg


照片 017.jpg


照片 018.jpg

免费打赏
imummyi
2011年06月13日 12:47:34
12楼
ceiling到Floor5米,30PA的风盘,以前用过,下的来!双摆送风!
回复
chenjue1986
2011年06月13日 13:07:20
13楼
风机盘管的配管不怎么样,歪歪扭扭的,一点也不美观,这个是最明显的问题,另外安全工作太烂,安全帽、安全带都不戴。
回复
imummyi
2011年06月13日 13:13:20
14楼
那些人是装修的和我们无关!!在吊顶里面美观不美观没关系吧!

[ 本帖最后由 imummyi 于 2011-6-13 13:14 编辑 ]
回复
chenjue1986
2011年06月13日 13:43:15
15楼
吊顶里美观度要求是没有那么高,不过高高低低的不怕隐蔽验收不能通过么?
回复
imummyi
2011年06月13日 13:59:07
16楼
高高低低?那块?
回复
jwenfeng
2011年06月13日 14:14:19
17楼
①第一,二张照片,风盘直接安装在供回水管上方,送回风口无法安装;
回复
我的小山羊
2011年06月13日 14:17:54
18楼
做的很是一般啊、、、、、、、、、、、、
回复
imummyi
2011年06月13日 14:19:08
19楼
第1,2张是侧送,装在水管上方,甲方要求保证标高,!送风口在那个侧板上,还没开口,回风口得位置已经流出来了,图片很清楚啊,可以安装!由于是小格吊顶,维修口就省了!
回复
jwenfeng
2011年06月13日 14:19:37
20楼
①第一,二张照片,风盘直接安装在供回水管上方,送回风口无法安装;
②支架防腐处理不到位,包括结构支架
③放气阀应设置于系统末端,再注意冷凝水管坡度,基本没什么问题了
回复
imummyi
2011年06月13日 14:36:11
21楼
感谢指教!!
回复

相关推荐