风盘现场图片!!
imummyi
imummyi Lv.7
2011年06月10日 17:56:30
来自于中央空调
只看楼主

一个mini的小工程,大家帮忙看看施工质量!!

一个mini的小工程,大家帮忙看看施工质量!!

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 013.jpg


照片 016.jpg


照片 017.jpg


照片 018.jpg

免费打赏
foliage8008
2011年06月15日 09:10:38
32楼
钢结构的。楼板是桁架板。看柱子的话应该是低层。
风机盘管等空调设备的软接怎么还不一样的。
回复
zhubo927
2011年06月15日 09:43:05
33楼
1.到处是飞线,不过不知道是不是你们的。

2.水管要用角钢焊架子,用膨胀螺丝固定在墙上或者梁上。不能用吊丝。

3.盘管不能吊放在水管正上方。
回复
lijunting1104
2011年06月15日 10:39:01
34楼
施工质量还是不错的呀!请楼主竣工后再发些上来。
回复
zangqiang1988
2011年06月15日 10:50:53
35楼
挡住回风口了?
回复
浩叔聊机电
2011年06月15日 13:33:01
36楼
您好!
冬不热,夏不冷,常排气,无法清,共振忙。
回复
kittysong0914
2011年06月15日 14:13:16
37楼
风机盘管安装在水管的上方也什么危害? 不利于回风和维修吗?
回复
xfw_ccit
2011年06月15日 14:38:07
38楼
施工整体还算可以,整体还算美观,有很多细节需要改进,比如有的角钢没刷漆、角钢朝向不一致、吊杆过长、电线穿管不规矩,如果有吊顶还可以,如果没有吊顶应该改进一下
回复
liangchec
2011年06月15日 15:49:25
39楼
照片看送回风距离太近;容易造成短路。
回复
imummyi
2011年06月15日 15:53:04
40楼
谢谢各位指教,这个是在装修阶段拍的,现场很乱!装修在穿线,做吊顶。这样安装,对于后期维修确实非常不利,只是高度问题,水管走盘管下,是为了节省空间,并不会影响维修,管路全部都在水盘下,不会影响到整个风盘维修。


请教下帆布软接有什么影响吗?
回复
tzzzj
2011年06月15日 17:31:47
41楼
帆布软接必须用防火帆布