电容的补偿容量如何计算
huwwei
huwwei Lv.2
2006年05月12日 11:39:14
只看楼主

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
jackdeng006
2006年07月11日 04:01:33
13楼
在选取补偿电容的容量时是否既要考虑变压器的容量又要考虑动力负荷的多少吗 ,
回复
lh-w229
2006年07月11日 09:53:48
14楼
我一般选 <系统电压380-400V 额定电压415-440V> 的电容器.
回复
lh-w229
2006年07月11日 09:58:33
15楼
在选取补偿电容的容量时,只考虑补尝量.
回复
anlic
2006年07月12日 10:54:11
16楼
原来这么复杂啊
回复
dlq1961913
2006年07月12日 17:16:21
17楼
功率因数必需计算准确,再查表按公式计算
回复
maomaoxiong2
2006年07月12日 23:53:56
18楼
好复杂呀,都不懂哦
回复
zxfabb
2006年07月13日 13:04:57
19楼
电力电容器对电压是敏感的产品。电压选低了电容器的使用寿命下降,电压选高了而实际使用电压又不高时,电容器输出容量将大大降低。例如0.45kV,30kvar电容器用在0.4kV电压下,此时电容器实际输出只有23.7kvar,补偿效果少了6.3kvar。这样电容器的绝缘是可靠了,而容量损失太大了。一般的讲,适当提高选用电容器的电压是可取的,但要切合实际,不能盲目地选得很高。
回复
liubo_20006
2006年07月16日 16:29:18
20楼
电容器补偿电流 1000(1000是1KVAR。/(400*1.732)=1.443A
回复
ljj6363
2006年07月20日 14:46:28
21楼
很复杂啊
回复
sasa6188
2006年07月21日 20:24:20
22楼
电容器补偿电流 1000(1000是1KVAR。/(400*1.732)=1.443A
回复

相关推荐

APP内打开