原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
23楼
还是找个专业厂家设计吧。登陆www.nw668.cn看看去
回复
24楼
同意,我就是有此考虑才想要选额定电压415V的电容,在400V时也能满足我需要的补偿容量.
回复
25楼
铁牛你的算法是正确的.
回复
26楼
好的电容器一般都做成480V的 比如N0KINA
回复
27楼
440v的可以这样计算Q实=U2实/U2额.Q额
回复
28楼
400V的电流是1.44,440V的是1.31
回复
29楼
大家不要争了,主要是看你单位有没钱而已,电容的额定电压一定要>或=电源电压。容量不够可以加多一组。这么简单的事还要争,这样谁敢请你们做大工程,
回复
30楼
我的电容器15KVAR的, 结果在350V的电压下运行, 实际只有12KVAR了。电压低了容损确实很厉害
回复
31楼
大家说的真好!对于没工作过的人来说,真是受益匪浅啊哈哈!真是一个好的平台!谢谢
回复
32楼
对于这些计算我市一窍不通
谢谢了
回复