混凝土梁与楼板阴角出现大量裂缝
yuanantao0891
2011年06月09日 20:48:56
来自于建筑施工
只看楼主

施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。

施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。

DSC02818.jpg


DSC02824.jpg


DSC02825.jpg

免费打赏
onlyou3210
2011年06月14日 19:54:51
22楼
还有,会不会是商品砼中,胶凝材料出现的问题。我们这边的情况是,裂缝产生部位的砂浆密实度很差,有类似蜂窝样的气孔
回复
liuenyu22
2011年06月15日 17:56:41
23楼
砼梁表皮有脱落,不是裂缝
回复
l-f-y12193011
2011年06月15日 22:49:19
24楼
学习。路过
回复
anew163
2011年06月16日 00:37:16
25楼
梁受冻膨胀 温度升高后回缩 或者受冻的时候振捣不实 又好像是模板的问题
回复
wangjue0527
2011年06月16日 14:48:07
26楼
冬季的保温措施没有做好,是表层脱落
回复
nb_www
2011年06月16日 15:36:32
27楼
我看是混凝土的浇筑顺序有问题,梁板不是同时浇筑的。先浇梁后浇板才产生的。冬季施工应有特殊浇筑措施的,不知你的浇筑是否合理。先浇梁那肯定来不及对混凝土进行保温,造成梁面混凝土强度损失,造成后来板混凝土与梁的混凝土产生隔离。。。。。
回复
xiafeng2046
2011年06月16日 15:57:24
28楼
楼板上不没裂缝吧
回复
xurongshan
2011年06月16日 16:31:56
29楼
认同一楼的观点
回复
yaogu234
2011年06月16日 17:14:22
30楼
回复
yaogu234
2011年06月16日 17:14:45
31楼
回复

相关推荐