施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。

施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。

DSC02818.jpg


DSC02824.jpg


DSC02825.jpg

免费打赏
d113375743
2011年06月17日 10:38:20
32楼
感觉是水灰比太大造成的
回复
框架梁
2011年06月19日 23:29:53
33楼
同意版主意见
回复
jiye21
2011年07月13日 20:56:23
34楼
这个很正常,我们也出现过,就是现在的板面也有,一个原因是板面面钢筋施工踩到了底板上,另一个原因是施工中未进行二次抹压,再就是商品砼的坍落度过大,自己搅拌的砼一般不出现这个情况的。
回复
jene.1
2011年07月14日 10:29:12
35楼
问一下,梁、板、剪力墙是一次性浇筑的吗,那地方有施工缝没有?
回复
xztltb
2011年07月15日 21:07:38
36楼
你的板下部钢筋没穿到梁上部纵筋下面这是肯定的,在这个情况下有2种可能.第1、你拆模时间过早,图片上的梁向下弯了,如果你的板下部钢筋穿到梁的上部纵筋下是不会在这个部位开裂的,下弯的时候要带着板一起弯,这个可能是所有原因中最大的。第2温差造成开裂,因为板钢筋和梁钢筋没有交叉在一起,没有钢筋的约束力、在板受热伸长的时候,板和梁的交接处混凝土受剪力,很容易开裂。其他的受冻或是梁和板不是一次浇筑产生这个原因的可能性非常小,实在不相信,可以局部打开看马上就知道了。
回复
zaoyanbaicai
2011年07月18日 10:27:13
37楼
个人感觉是振捣不密实造成的。或者是拆模太早造成的
回复
sin801
2011年08月02日 19:54:32
38楼
底部支撑拆模过早?
回复
zhouwubinzaiye
2011年08月02日 22:11:17
39楼
这种情况我也遇到过,由于是冬季施工,1,在浇筑砼时,梁与板的砼没有一次性浇到位,或者是正好梁砼浇完了等了一段时间在浇板砼,这段时间完全有可能梁上表面因为有水泥浆被冻了,而产生的。2,模板拆除较早,由于是冬季,砼硬化延长。
回复
c8754528
2011年08月28日 01:21:52
40楼
在这温度下你梁面不开纹的情况下很容易膨胀开裂。。
我没仔细开图。感觉你的梁已经刮朔了。梁面没清理好就直接上楼板。如果楼板和梁一起打就不会出现这样的问题
回复
fengbojiang3000
2011年08月28日 12:27:24
41楼
0度温度太低了,表面混凝土受冻,松散了.