有地下水在-0.03,自重不到浮力的一半,要设置抗拔桩,那最下面一层按照倒楼盖输入,抗拔桩如何设置呢?我的柱距是9米,那么中间次梁做井字还是十字有利?做十字就在每个主次梁交点设置抗拔桩这样可以吗?如果做井字呢?那抗拔桩设置在什么位置?由于施工因素,抗拔桩采用800的人工挖孔桩大家有没有纯地下车库的参考谢谢没有做过的急用斑竹帮帮忙吧谢谢哦

有地下水在-0.03,自重不到浮力的一半,要设置抗拔桩,
那最下面一层按照倒楼盖输入,
抗拔桩如何设置呢?
我的柱距是9米,那么中间次梁做井字还是十字有利?做十字就在每个主次梁交点设置抗拔桩
这样可以吗?
如果做井字呢?
那抗拔桩设置在什么位置?
由于施工因素,
抗拔桩采用800的人工挖孔桩


大家有没有纯地下车库的参考谢谢
没有做过的
急用
斑竹帮帮忙吧
谢谢哦
免费打赏
risan
2008年11月21日 20:16:16
12楼

施工原因:人家要用挖桩
回复
valiant33
2009年04月24日 10:26:54
13楼
lz没有把情况介绍清楚啊,这跟你的基础形式有关系,如果是柱下独立桩承台那一般抗拔桩都锚固在承台里,如果是桩筏基础可以把抗拔桩均布在筏板中.另外如果是纯地下车库可以通过设置顶部或底板配重来解决(如填土或素混凝土钢渣混凝土等) .