本帖最后由 路腾i 于 2016-3-3 00:27 编辑 在线的各位大神,小弟先给各位鞠个躬!对于本人有人难题,需要大家指点一二。项目情况:1、6度区。框架剪力墙结构,地上9层,地下2层。中风化岩石地基,地基承载力4400,极限端阻力9000.2、地基局部有较深泥槽,且离持力层较远,做桩基础,但泥槽区域上部有剪力墙(楼梯间剪力墙11层),准备做基础梁来担剪力墙。3、基础是独基+条基+防水板,部分区域的承台桩基(泥槽处)。
本帖最后由 路腾i 于 2016-3-3 00:27 编辑
在线的各位大神,小弟先给各位鞠个躬!对于本人有人难题,需要大家指点一二。
项目情况:
1、6度区。框架剪力墙结构,地上9层,地下2层。中风化岩石地基,地基承载力4400,极限端阻力9000.
2、地基局部有较深泥槽,且离持力层较远,做桩基础,但泥槽区域上部有剪力墙(楼梯间剪力墙11层),准备做基础梁来担剪力墙。
3、基础是独基+条基+防水板,部分区域的承台桩基(泥槽处)。
希望解决问题:
1、基础梁是否按连续梁计算,不考虑地基反力?
2、基础梁在JCCAD荷载读取中,显示有q和M两个值。那么,如何利用q和M去输入荷载,用理正按连续梁计算?
3、利用PKPM,如何能计算出桩反力大小?通过读取荷载,只能知道柱底反力,基础梁上的荷载并没有传到承台,请问如何让基础梁的荷载传到承台上来,或者说有什么方法可以计算。(桩筏有限元已经试过,算不出来。)
ps:用和同事拍脑袋的方法:
1、基础梁:把Q做为线荷载,M为跨中弯矩,用理正的连续梁计算,计算到的基础梁达到600X1400。
2、承台桩:
用搭在一个承台桩上的所有基础梁端的剪力相加,作用在承台桩上,计算出要做双桩承台基础。
这样计算感觉很不靠谱,求各位无论能不能回答,都来讨论讨论吧,说不定能激发灵感。
2楼
求围观,自顶~
回复
3楼
混凝土剪力墙下基础梁目前规范没有计算方法,《桩基规范》提供的方法只适用砌体墙,按构造设置基础梁应没问题。也有的专家建议以最底层层高为梁高,跨度为墙长,按深梁计算,偏于安全。
回复
4楼
滥竽充数 发表于 2016-3-3 09:28 混凝土剪力墙下基础梁目前规范没有计算方法,《桩基规范》提供的方法只适用砌体墙,按构造设置基础梁应没问 …谢谢你的建议~
回复
5楼
2.基础梁带翼缘的可否按T型梁去算,这样截面小点,至于高度参考二楼。
3.有一种土做法是再建一层,当基础梁层.或者想法:桩基承台在模型中按以独基输入,以独基的反力充当桩反力
回复
6楼
小白学习中
回复
8楼
第一个问题:既然地下2层,那么基础梁应是水浮力荷载控制。
第二个问题:既然是水浮力控制,基础梁上荷载是有利的,只有当水浮力等于0时,须考虑梁上荷载作用下的内力分析
第三个问题:桩筏有限元可以分析的,但要把参数设置对。即K值为0,还有水位填写正确
建议有JCCAD的防水板模块。
现在YJK计算此类较为方便
回复
9楼
混凝土墙受力就是个深梁,可以按深梁考虑即可
回复
10楼
masqqn 发表于 2016-3-4 19:39 第一个问题:既然地下2层,那么基础梁应是水浮力荷载控制。第二个问题:既然是水浮力控制,基础梁上荷载是 …首先感谢你的指教,还想请教一下:1.桩筏有限元用的不是很溜,不知道怎么设置成工程实际情况,例如悬空的地基梁,如何不考虑地基反力,可以看哪方面的书或者资料来学习学习?2.有上部11层的剪力墙,抗浮水位是基础底往上5m,那是如何判断是由水浮力控制的呢?
回复
11楼
masqqn 发表于 2016-3-4 19:40 混凝土墙受力就是个深梁,可以按深梁考虑即可是的,我后来用JCCAD人机交互中的图形管理,里面有荷载按线荷载显示,这样的表示就可以用理正准确的计算了。之前不理解M是哪的,现在看M应该是剪力墙平面内的。
回复
12楼
mike112233 发表于 2016-3-3 15:24 求围观,我顶~相互学习~~
回复