本帖最后由 路腾i 于 2016-3-3 00:27 编辑 在线的各位大神,小弟先给各位鞠个躬!对于本人有人难题,需要大家指点一二。项目情况:1、6度区。框架剪力墙结构,地上9层,地下2层。中风化岩石地基,地基承载力4400,极限端阻力9000.2、地基局部有较深泥槽,且离持力层较远,做桩基础,但泥槽区域上部有剪力墙(楼梯间剪力墙11层),准备做基础梁来担剪力墙。3、基础是独基+条基+防水板,部分区域的承台桩基(泥槽处)。
在线的各位大神,小弟先给各位鞠个躬!对于本人有人难题,需要大家指点一二。
项目情况:
1、6度区。框架剪力墙结构,地上9层,地下2层。中风化岩石地基,地基承载力4400,极限端阻力9000.
2、地基局部有较深泥槽,且离持力层较远,做桩基础,但泥槽区域上部有剪力墙(楼梯间剪力墙11层),准备做基础梁来担剪力墙。
3、基础是独基+条基+防水板,部分区域的承台桩基(泥槽处)。
希望解决问题:
1、基础梁是否按连续梁计算,不考虑地基反力?
2、基础梁在JCCAD荷载读取中,显示有q和M两个值。那么,如何利用q和M去输入荷载,用理正按连续梁计算?
3、利用PKPM,如何能计算出桩反力大小?通过读取荷载,只能知道柱底反力,基础梁上的荷载并没有传到承台,请问如何让基础梁的荷载传到承台上来,或者说有什么方法可以计算。(桩筏有限元已经试过,算不出来。)
ps:用和同事拍脑袋的方法:
1、基础梁:把Q做为线荷载,M为跨中弯矩,用理正的连续梁计算,计算到的基础梁达到600X1400。
2、承台桩: 用搭在一个承台桩上的所有基础梁端的剪力相加,作用在承台桩上,计算出要做双桩承台基础。
这样计算感觉很不靠谱,求各位无论能不能回答,都来讨论讨论吧,说不定能激发灵感。