请教:施工现场临时用电怎样计算?
o7o7o6
o7o7o6 Lv.2
2006年05月11日 21:08:37
只看楼主

约二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电怎样计算?谢谢!

约二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电怎样计算?谢谢!
免费打赏
heyhumlzg
2006年05月13日 21:32:27
12楼
看看这篇文章有用吗?
回复
poco四野
2006年05月13日 21:42:25
13楼
第12楼的文章可行,也比较详细,
回复
zhaobing25899
2006年05月14日 11:53:08
14楼
12楼具有很好参考价值
回复
eqsczhq
2006年05月14日 14:29:51
15楼
将施工现场的负荷加总,放出余量,再按施工地点进行分配负荷。
回复
王若男
2006年05月14日 14:40:31
16楼
这有个工程,做个参考吧

一、现场勘测
该工程位于****,现场比较大,具体现场及周围环境详见现场平面布置图。
二、现场用电设计
(一)负荷计算
1.结构施工阶段的设备用电量
砼泵2台2×75=150kw;
龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw;
振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw;
平板振动器6台6×2.2=13.2kw;
打夯机10台10×3 kw=30 kw;
电焊机8台8×20.6=164.8kw;
塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw;
塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw;
搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw;
搅拌机(50)4台4×18=72kw;
快速井架3台3×22=66kw;
2.施工用电设备额定容量总和:
砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw(kd取0.65);
回复
王若男
2006年05月14日 14:40:56
17楼
Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ;
龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5);
Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar;
振动棒、平板振动器、打夯机:Pc4=kdPN4=0.7×(1.1×15+2.2×6+3×10)=42kw(kd取0.7);
Qc4=tgфPc4=1.02×42=43kvar;
电焊机:Pc9=kdPN9=31kw(kd取0.45);
Qc9=Pc9tgф=62kvar;
照明用电P=30kw
3.主算线路的总负荷
取同期负荷KΣ=0.9
总有功计算负荷
PΣc=KΣΣPc
=108+94+97+41+31+42+30=443kw总无功计算负荷:
QΣc=KΣΣQc
=126+95+114+48+62+43=488kvar
总视在负荷
SΣC=(PΣC2+QΣC2)1/2=659kvA
总计算电流
IΣC=(SΣC×1000)/(3)1/2Ue=169.8×1000/(3)1/2380=1000A
变压器:702 kvA
(二)配电室设计
  两个配电室具体位置详见施工现场平面布置图。配电室高为3.5m,门向外开,进户、出户为埋地敷设,过墙设保护
回复
王若男
2006年05月14日 14:41:37
18楼
管。配电室为砖结构,屋面炉渣保温,油毡防水,内设一个配电柜。配电柜内设一个HR5熔断开关(600A),一个漏电保护器(600A),五个HR5熔断开关(200A、150 A)。箱内接线均采用铜制开口端子,烫锡,并用色带将相序分开,接零接地必须接在专用接零排和接地排上。接地接零保护采用TN-S接零保护系统。
(三)选择配电设备容量、导线截面和电气的类型、规格
1.导线截面的选择
总计算电流为IΣC=1000A
使用VV五芯电缆,查表得到穿塑料管环境温度为30℃时截面为VV-3×120+2×50mm2导线的安全载流量为1100A,计算电流IΣC=1000A,小于1100A,所以选VV-3×120+2×50mm2截面导线可以满足发热条件,然后,校核线路的电压损失。
△U%=ΣPcL/cs
查表得:C=77,于是
△U%=ΣPcL/cs=127.94×150/(77×50)=4.98%
线路的电压损失为4.98%,小于动力线路允许的电压损失10%,所选择的导线满足要求,查表知,绝缘铜线穿管内时,其截面不得小于1.0mm2,因此,也满足机械强度要求。
2.配电设备的容量和电气的类型规格总配电箱:
一个HR5熔断开关(600A),一个漏电保护器(600A),五个HR5熔断开关(200A、150 A)。
电焊机:三相胶盖闸刀,60A
漏电保护器,30A(30mA,0.1S)
电焊机开关箱:三相胶盖闸刀,60A
漏电保护器,60A(30mA,0.1S)
龙门架卷扬机、砼泵分配电箱
总闸刀200A,卷扬机三相胶盖闸刀,60A
砼泵三相胶盖闸刀,100A
龙门架卷扬机开关箱:三相胶盖闸刀,60A
回复
王若男
2006年05月14日 14:41:57
19楼
漏电保护器,60A(30mA,0.1S)
砼泵开关箱:三相胶盖闸刀,100A
漏电保护器,100A(30mA,0.1S)
塔吊开关箱:三相石板闸,200A
漏电保护器,150A(30mA,0.1S)
塔吊分箱:三相胶盖闸刀,150A
空气开关,150A
照明配电箱:漏电保护器,15A(15mA,0.1S)
移动开关箱:三相胶盖闸刀,15A
漏电保护器,15A(15mA,0.1S)
三、施工现场安全用电技术措施及防火措施
1.建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。
2.电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米, 并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。
3.电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。
4.在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。
5.采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。
6.绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。
7.所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。
8.塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。
回复
王若男
2006年05月14日 14:42:21
20楼
9.对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损。必须采用三相五线制,穿线钢管不能代替保护零线。
10.管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。
11.导线穿入钢管时,管内应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
12.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍, 或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。配电线路采用自动开关作短路保护时, 其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应小于线路末端单项短路电流,并应能承受短路时过负荷电流。
13.经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路都必须有过负荷保护。装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流整定值的1.25倍。
14.具有三个回路以上的配电箱应设漏电和分路漏电保护,不得一闸多用。配电箱内的漏电保护器、开关等电气设备应动作灵活,接触良好,可靠触头没有严重烧蚀现象。
15.开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。移动式电动工具和手动式电动工具应加装高灵敏动作的漏电保护器。
16.起重机械的电源应以经常检查,起重机电气设备的接线方式不得随意改动,起重机应设专一接地装置。
17.工地照明灯具和材料质量均应符合有关标准、规范的规定。必须绝缘良好,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。
18.单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同,布线应整齐,相对牢固。在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。现场办公室、宿舍、工棚内的照明线,除橡胶套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙时,应设绝缘套管。
19.室内安装的固定式灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外不得低于3m。露天应采用防水灯具。
20.施工现场所有用电设备,除作保护接地外,必须在设备负荷线首端处设置漏电保护装置。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。36V 以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。
21.开关箱的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1秒。
22.总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分段保护的功能。
23.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源,电压不得大于24V;在特别潮湿的场所,导电良好的地面、 锅炉或金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。
24.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确用电负责人。值班人员、维修人员必须掌握必要的电气知识,考核合格并取得合格证,掌握触电解救法和人工呼吸法,经常参加安全学习。
25.无证不许上岗操作,发现非电工作业人员从事电气操作应及时制止。
26.加强安全教育,树立安全生产的观点,教育所有用电人员懂得安全生产的重大意义。建立建全有关安全法规、规程和制度,不得违章作业。
27.加强运行维护和检修试验工作,认真做好电气设备的定期巡视检查,发现问题及时处理,并及时准确地填写好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查。检查时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
28.尽量不要带电工作,特别是在危险的场所禁止带电工作,带电操作必须有一人以上监护。
回复
王若男
2006年05月14日 14:43:41
21楼
还有一个:
• 工程概况:
  本工程为太平桥东区B区6#楼工程。本工程为二类高层住宅,地上十八层,全部为住宅,地下两层,地下一层为自行车库和设备,地下二层为人防工程。建筑面积为27000m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总用电量为445KVA。
• 供配电方式:
  由甲方现场提供变压器处配电室引一路电源(VV22—4×185+1×95)至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的塔吊、砼输送泵、现场消防水泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。
• 施工现场配电线路:
  施工现场主要干线采用YC橡套电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构施工时,在每栋单元楼电梯竖井内放置一铁房子,内装一台分配电箱,供给电焊机、砼振动器电源,此铁房子随结构施工高度而提高。装修施工时每栋单元楼由首层往上每隔两层放置一台分配电箱,供装修用电设备电源。
• 施工现场配电箱和开关箱:
  现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。
• 现场照明:
  在每台塔吊上装设两台镝灯供结构施工照明,现场模板区、加工棚、砂石料场采用碘钨灯或汞灯做照明。楼内装修照明采用36V低压照明,在每栋单元楼装设三台5000VA行灯低压变压器。
• 现场防雷保护:
  利用建筑工程的防雷接地与施工现场和临时生活区,高度在20m以上的井字架、脚手架及塔吊连接一体做好防雷保护。
回复

相关推荐

APP内打开