请教:施工现场临时用电怎样计算?
o7o7o6
o7o7o6 Lv.2
2006年05月11日 21:08:37
只看楼主

约二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电怎样计算?谢谢!

约二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电怎样计算?谢谢!
免费打赏
zh_yingyu
2006年05月11日 22:00:40
2楼
申请现场施工用电一般为总用电负荷的20%左右
回复
zcr2
2006年05月11日 22:48:52
3楼
我也为这个问题苦恼!请大虾帮忙指点指点啊!
回复
o7o7o6
2006年05月13日 00:06:52
4楼
各位
多多指点啊
回复
yixufeng
2006年05月13日 09:25:09
5楼
你最起码要知道工地大约有多少负荷,比桩机有没有,多少台,这些都不知道怎么计算
回复
sqh1971
2006年05月13日 12:53:22
6楼
所谓现场临时用电主要是指施工机械用电和生活用电,需要这样计算。
1,动力负荷,
2,照明负荷
3,生活用电负荷。
二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电先单独计算每栋用电量是多少,乘上一个系数后,再计算整个用电量,一定要做到比实际用电量大一点,然后再选择总,分配电箱和电缆。
回复
jxxc_zy
2006年05月13日 15:49:26
7楼
主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。
1 施工机械用电
PC= K1∑P1
其中:PC为施工用电容量
K1为设备同时使用系数,取0.6
P1为设备同时使用最大容量
2 照明用电
P0= 1.10(K2∑P2+ K3∑P3)
其中:P0为照明用电容量
K2为室内照明同时使用系数,取0.8
P2为室内照明容量
P3为室外照明容量
K3为室外照明同时使用系数,取1.0
最大用电量
P=PC + P0
施工用电总容量
PR= 1.10*P/0.8
其中PR=为用电总容量
0.8=为功率因数
回复
aann1234567
2006年05月13日 17:47:34
8楼
同意楼上的.........................
回复
zyzylz
2006年05月13日 17:58:56
9楼
学习中!!
设计和实际施工还是有较大区别的呀!!!
回复
o7o7o6
2006年05月13日 20:14:51
10楼
非常感激楼上的!能不能再详细点!
回复
363808424
2006年05月13日 20:44:38
11楼
二十栋楼施工场地较大,应该分标段设计;低压供电以250米为半径,划供电范围,在一个范围内计算用电负荷确定施工变压器容量;计算负荷的方法可按8楼.
回复

相关推荐