请教:施工现场临时用电怎样计算?
o7o7o6
o7o7o6 Lv.2
2006年05月11日 21:08:37
只看楼主

约二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电怎样计算?谢谢!

约二十栋18_25层30万平米的住宅,同时施工,施工现场临时用电怎样计算?谢谢!
免费打赏
王若男
2006年05月14日 14:44:00
22楼
七、施工用电负荷计算:
现场施工主要机械设备(用电量统计表)
编号 用设备名称 型号及功率(KW或KVA) 数量 设备容量(KW或KVA)
1 塔式起重机 QT8065 2台 130
2 施工外用电梯 TST-20022 3台 66
3 砼输送泵 HBT6075 1台 75
4 搅拌机 JG2507 .5 2台 15
5 电焊机 24 6台 144
6 蛙式打夯机 1.5 3台 4.5
7 钢筋弯曲机 3 2台 6
8 钢筋切断机 7.5 2台 15
9 钢筋调直机 4 2台 8
10 木工电锯 5.5 1台 5.5
11 木工电刨 1 2台 2
12 砂轮锯 1.5 2台 3
13 套丝机 2.2 2台 4.4
14 砼振动器 1.5 6台 9
15 消防水泵 15 2台 30
电动机合计功率:ΣP1=373.4KW
电焊机合计容量:ΣP2=144KVA
需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75
现场照明用电取总用电量的10%
Sj=1.05×(K1•P1/COSφ+K2P2)×1.1=445KVA
根据负荷计算,请甲方在现场提供一台500KVA的变压器。
• 临时用电平面图:(略)
• 现场临时用电系统图:(略)
• 现场安全技术档案:
 现场临时用电施工组织设计;
 现场临时用电设计变更单;
 现场临时用电技术交底记录;
 现场临时用电工程检查验收记录;
 施工现场电气设备调试记录;
 现场临时用电接地电阻记录;
回复
王若男
2006年05月14日 14:44:24
23楼
 现场临时用绝缘电阻记录;
 现场临时用电漏电保护器检测记录;
 现场临时用电定期检查记录;
 现场临时用电复查验收记录;
 现场临时用电巡视维修记录;
 雨期电气安全及防雷技术措施;
 电气火灾应急救援预案;
 触电事故应急救援预案。
• 安全用电措施及电气防火措施:
(一)安全用电措施
o 技术措施
①施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。
②施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于是15mA。
③配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。
④配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
⑤地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。
⑥电动建筑机械和手持电动工具使用需符合JCJ46-88第八章的有关要求。
⑦对分类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底。
⑧电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。
o 组织措施
①建立安全检查制度。包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。
②建立临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。
③建立技术交底,履行交底人与交被交底人的签字手续,写明交底日期。
④建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间、内容及处结果,并有维修人员及验收人员签字。
回复
王若男
2006年05月14日 14:44:54
24楼
⑤建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。
⑥建立安全用电责任制,落实到人。
⑦持证上岗,禁止非电工无证上岗。
⑧进行专业培训,提高电气工作人员的技术职责。
(二)电气防火措施
• 技术措施
o 合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。
o 电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。
o 配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。
o 电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。
o 定期检测电气设备的绝缘程度。
o 严禁不经批准使用电炉。
• 组织措施
o 建立易燃易爆场所管理制度。
o 建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自学性。
o 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。
o 建立电气防火检查制度发现问题及时处理。
o 强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
• 雨季临时用电措施
①雨季时要对用电设备增加巡视次数。
②下雨时要将配电箱箱门关好,防止进水。
③雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。
回复
王若男
2006年05月14日 14:47:42
25楼
这是原件!
回复
o7o7o6
2006年05月14日 20:58:45
26楼
反复短时工作制用电设备如:外用电梯等,需要系数0.6是否过大?0.3?消防水泵是否要列入设备容量?
回复
lyq13703983100
2006年05月15日 00:14:50
27楼


一般住宅建筑好像是40~50W/M2.
回复
中国龙
2006年05月15日 10:04:12
28楼
再简单点说就是将施工现场各阶段所有的 用电设备(施工用电和办公生活用电)的总功率算出来后,乘以相应的同时系数、使用系数等算出变压器的容量;然后再算各个回路的用电设备及其线路用电缆、保护开关等。
回复
lihui19850502
2007年01月11日 11:19:51
29楼
用品名软件计算出来再调一下就好了
回复
mingong1106
2007年09月02日 11:46:12
30楼
同时系数和功率因数怎么查找。
回复
congshengiy
2007年10月11日 11:42:14
31楼
用PKPM软件也可计算,不妨一试
回复

相关推荐