一个地下一层,地上三层的超市。旁边是一个三十二层的住宅楼,住宅楼内的消火栓是从地下室泵房过来的,现在我想问的是,地下室消火栓是环管,三层是环管,那么一层要不要设环管了,主要是针对超市与地下室区域。
一个地下一层,地上三层的超市。旁边是一个三十二层的住宅楼,住宅楼内的消火栓是从地下室泵房过来的,现在我想问的是,地下室消火栓是环管,三层是环管,那么一层要不要设环管了,主要是针对超市与地下室区域。
12楼
地下室消火栓是环管,三层是环管,那么一层可以不设。
回复
13楼
地下室一个环,三层梁下一个环,住宅屋顶一个环
回复
14楼
同意
回复
15楼
引用:
原帖由 hqiong2000 于 2011-6-10 17:53 发表
可以不设置成环形,地下室已经成环状,水源从地下室而来,两处立管向上供水,地上部分自然形成环状供水。
回复
16楼
支持
回复
17楼
楼主没有说清楚啊,若地下室成环,地上立管只有两个通到地下室,则1F需要成环的。其余意见同楼上!
回复
18楼
要求不少于2股水流,一般超市设计用水量在25l/s左右,任意一点的消火栓能有2个进水端,也就是说任意一点管道故障时,消火栓全部都能有水,一般上下有道环网即可,地下一层和三层既然有了,一层就不必设置环网了
回复
19楼
同意楼上观点
回复
20楼
三层成环,那么地下室、一层、二层、三层就是一个立管了,既然有立管就要成环了
回复