卸载时跳油位
boy_money
boy_money Lv.2
2011年06月08日 17:15:31
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位!有一台满液地愿螺杆,开机加载正常,运行也正常,水温达到后卸载,卸载也正常,卸载到百分之50时,就跳油位,不知是什么原由?

请教各位!有一台满液地愿螺杆,开机加载正常,运行也正常,水温达到后卸载,卸载也正常,卸载到百分之50时,就跳油位,不知是什么原由?
免费打赏
rui_jci
2011年06月11日 21:33:31
12楼
貌似热泵机出过很多这样的问题,3楼+4楼正解
回复
xyjin1986
2011年06月12日 01:29:17
13楼
没见过.过来学习了.
回复
若云制冷
2011年06月13日 22:16:47
14楼

开利30hxc机组在运行过程中出现油位开关短开的情况,不知什么原因?没有做过保养,机组无泄漏哦?不知怎么办好?
回复
rui_jci
2011年06月16日 22:42:32
15楼
你可以看下油位是否已经到报警点。若没到就报警请查下油位开关。若到了的话请注意下排气过热度。开利的机器只见过一种,也记不得型号,以前做竞品分析时看过,应该是内置油分+经济器,不知楼主是否说得就是这种。
回复
songfanghua123
2011年06月19日 21:38:20
16楼
回复
cxh_baby
2011年06月20日 14:39:20
17楼
100%运转,进出水温差1℃,那说明机组的制冷能力很差啊!
所以问题是:
1、制冷效果这么差的情况下,为什么蒸发温度会很高?
2、机组1℃温差时,水温也能达到要求吗?那是神马状况?

我想卸载到50%的时候跳油位,可能一是冷凝温度低,排气温度低,排气过热小,分油效果不佳,二是冷凝压力下降后,回油压差小,回油量减小,综合造成的吧?
回复
花生cr
2016年05月24日 23:10:25
18楼
路过学习学习
回复