设有自喷系统医院的手术室是否应该设自喷?
jl-pang
jl-pang Lv.3
2006年05月11日 16:56:47
只看楼主

我正在做一个医院,整体需要做自喷,手术室是否应该设自喷呢?我查了一些图,有的设了,有的没设,这是为什么呢?

我正在做一个医院,整体需要做自喷,手术室是否应该设自喷呢?我查了一些图,有的设了,有的没设,这是为什么呢?
免费打赏
haigangwang
2008年11月04日 14:42:02
12楼
参照医院设计规范,手术室是不需要设置的
回复
waterlife
2008年11月04日 15:48:13
13楼
医院洁净手术部建筑技术规范
9.0.4 当需要设置室内消火栓时,可不在手术室内设置消火栓,但设置在手术室外的消火栓应能保证 2 只水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位;当洁净手术部不需设室内消火栓时,应设置消防软管卷盘等灭火设施。

当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。
洁净手术部应设置建筑灭火器。