我正在做一个医院,整体需要做自喷,手术室是否应该设自喷呢?我查了一些图,有的设了,有的没设,这是为什么呢?
我正在做一个医院,整体需要做自喷,手术室是否应该设自喷呢?我查了一些图,有的设了,有的没设,这是为什么呢?
2楼
不会吧,没人回答这个问题吗?各位大大,救救急吧。
回复
3楼
你可以查一下医院的设计规范,据我所知,好像不用设的
回复
4楼
手术室对空气有净化要求的,不需要设。仅需要在走廊设置
回复
5楼
谢谢,还请各位大哥出示一下设计依据,规范要求等。
回复
6楼
我现在也在做一个综合医院的消防,是一个2类高层,我与你的想法较一致,但是走廊我觉得不管洁净还是非洁净是要做喷淋的。敞开的外走廊(类比阳台)不用做喷淋;医院自动报警可以不做,但是1类高层应该要做自动报警。由于很少接触手术这样的医院,有什么问题有经验的朋友可以指点一下!!谢谢!!
回复
7楼
还是没有规范依据呀
回复
8楼
新的建规在自喷设置建筑里规定有手术部,那手术部又是什么概念呢?
回复
9楼
手术室,说明中可以这样写;考虑手术过程中的误喷,手术室不设置喷头。当然走道和手术室的准备间等要设置喷淋。
回复
10楼
有什么根据?希望能找出依据来
回复
11楼
应该是不设的,很简单,做手术的时候如果喷水了怎么办啊,手术室等比较特殊的场所应该看情况而定的
回复