最近我公司的一个高层办公楼项目,设计院采用了双出口消防水泵,高出口工作压力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作压力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。两个出口分别供高低区。我此前从未接触过此类水泵,而且在网上只搜到了山东一家泵类企业有该类产品!请教各位前辈:1、此类泵的工作原理是什么,怎样实现分压同时供水?2、水泵的功率为两个的合加,还是最大的一个为准?

最近我公司的一个高层办公楼项目,设计院采用了双出口消防水泵,高出口工作压力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作压力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。两个出口分别供高低区。我此前从未接触过此类水泵,而且在网上只搜到了山东一家泵类企业有该类产品!请教各位前辈:
1、此类泵的工作原理是什么,怎样实现分压同时供水?
2、水泵的功率为两个的合加,还是最大的一个为准?
3、此类泵在国内应用的情况怎样,稳定性和经济性如何?
4、它在国内的生产厂家是否很有限?
免费打赏
gxsipud
2006年05月11日 17:13:13
2楼
兄弟姐妹们,解解惑吧!
回复
ah-wangjun
2006年05月12日 00:10:08
3楼
参考一下,我也没做过
http://co.163.com/forum/content/1666_133890_1.htm
回复
cangboshao
2006年05月12日 11:16:02
4楼
我昨天看一份专家讲座纪要的时候好象看到过有提此类泵的,我一会找找看
回复
qinaidelibing
2006年05月12日 11:29:29
5楼
没有做过的,听下大家的经验
回复
ziqiangbuxi
2006年05月12日 12:43:10
6楼
也正想了解这方面的知识,顶一个!
回复
sailorcwx
2006年05月12日 13:02:41
7楼
我觉得你的数据有问题,双出口泵只是一台泵,它的流量和功率都是定的,不应该有两个功率。
双出口泵是多级泵,从不同级接出出口能满足不同的扬程。当然这个接出出口的位置不是任意的,要参考样本的扬程。我接触的山东双轮有双出口泵