空调常识问答大集合(转贴)
tianqf@co163
tianqf@co163 Lv.12
2006年05月11日 11:59:23
来自于中央空调
只看楼主

排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。

排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?

应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。
免费打赏
tianqf@co163
2006年05月11日 12:02:06
12楼
为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?

管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理。设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:02:29
13楼
一般的加压送风口、排烟口是不是都带电动执行机构?

一般都带。但楼梯间的正压送风口可以采用自垂式百叶风口。



回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:02:44
14楼
为何有的制冷机房设空调,有的只设通风?(都在同一地区)

要是有钱的话,设置空调系统最好了,工人师傅有福气了!
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:02:54
15楼
地下室空调房间如用全新风空调方式,其排风量取多少?

房间内排风量为送风量的90%,连接该房间的走廊排风10%。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:03:04
16楼
机械通风中,送吸风口选什么样的合适?

最便宜的就是百叶风口了。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:03:12
17楼
何时用带调节阀的风口?

风量调节要求不严格的时候。但最好在风管上设置调节阀。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:03:29
18楼
机械通风中送排风口的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?

当然是按照风速选了,不过不同的场合允许风速差别很大啊,主要为了控制噪声。建议有人员活动的区域送风风速不要大于3.5m/s;回风风速一般是送风风速的1/2。这样噪音控制比较容易。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:03:55
19楼
机械全面通风中,送风口与排风口高度如何确定?

第一,根据气流组织的需要;第二,配合装修天花高度。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:04:11
20楼
是不是不管是两头有疏散楼梯还是一头有疏散楼梯,只要长度超过20米都得加机械排烟?

是啊是啊。你想火一烧头都大了,哪里还知道找个近处的楼梯走啊?
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:04:29
21楼
据《高规》8。4。11条:“设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%”,而有的系统排风、排烟合用,是否其送风机也应有两个风档,低风档供正常通风换气,高风档用于排烟补风?

先按照正常通风选送风机,其送风量大于排烟量的50%,则ok;否则可以考虑双速风机,不过双速风机…哈哈,也不容易选啊,风量不是大了,就是小了,实在不行,还是选两台风机算了,各用各的,省的麻烦…
回复

相关推荐

APP内打开