空调常识问答大集合(转贴)
tianqf@co163
tianqf@co163 Lv.12
2006年05月11日 11:59:23
来自于中央空调
只看楼主

排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。

排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?

应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。
免费打赏
tianqf@co163
2006年05月11日 11:59:43
2楼
一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?

一般民用建筑的空调余湿量为人体散湿,成年男子在室内温度为25度时散湿量为61g/h(静坐状态);餐厅饭菜散湿按照人均11.5g/h计算(一般指中餐厅)。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 11:59:58
3楼
你们计算空调送风量时是用查I-D图法还是用简便法?用查I-D图法,点的位置往往取不准,算出的数值出入很大,怎么办?

当然采用软件来计算,比如同济出的“易思暖通系统”就非常好。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:00:08
4楼
为何冬季用散热器采暖不考虑新风,也不考虑除湿而空调则需考虑?

无它,只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:00:18
5楼
为何夏季普通分体空调不考虑除湿也不考虑补新风,而中央空调则考虑?

只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:00:26
6楼
高层建筑中的消防控制室做什么用?

顾名思义,消防控制室的作用就是所有涉及消防的喷淋系统、照明系统、警报系统、消防送风排烟等等的控制中心。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:00:44
7楼
消防电梯与普通电梯有什么区别?

一、消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。二、消防梯井底有排水设施。三、消防梯自首层到定层运行时间不能大于60s。四、消防梯内设消防专用电话
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:00:52
8楼
柜式空调机组与组合式空调机组是不是不一样?区别在哪?
何时用柜式,何时用组合式?

本质上没有区别。不过组合式空调机组可以做的风量更大,还可以加入中、高效过滤器;淋水室;加湿器;可以做二次回风系统。一般层高比较高大的敞开式大空间宜采用组合式空调器。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:01:08
9楼
暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作?

常规设计中一般有一下几方面:1、制冷制热机房内设备运行及热力调节控制;2、机械排烟以及正压送风系统的自动控制;3、末端设备(如风机盘管、新风机等)的冷媒变流量控制;4、冷媒变流量系统的压差控制系统;5、空调机组的变风量控制;等等。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:01:40
10楼
防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事?

一般来讲就是一回事。
回复
tianqf@co163
2006年05月11日 12:01:57
11楼
空调水系统何时采用连续补水何时采用间歇补水?二者各有何优缺点?

一个正常运行的空调水系统,循环水的损耗相当少,一般说来都是间歇补水。



回复