(1)制冷剂不足,机组在运行时,冷凝器视镜应能看到工质液体,或从供液管路视镜观察是否满液。(2)节流装置开启过小,适当调节节流装置。(3)节流装置若是热力膨胀阀时容易出现脏堵和冰堵,若脏堵则需要清洗。若冰堵可暂时用水冲淋热力膨胀阀,并更换干燥过滤器。(4)供液过滤器,吸气过滤器堵塞,清洗过滤网。(5)电磁阀未打开或失灵,拆检。
(2)节流装置开启过小,适当调节节流装置。
(3)节流装置若是热力膨胀阀时容易出现脏堵和冰堵,若脏堵则需要清洗。若冰堵可暂时用水冲淋热力膨胀阀,并更换干燥过滤器。
(4)供液过滤器,吸气过滤器堵塞,清洗过滤网。
(5)电磁阀未打开或失灵,拆检。