这个前室通向室外的门需要是防火门吗
zhouh1014
zhouh1014 Lv.4
2011年06月07日 17:21:06
只看楼主

25层高层,一层剪刀楼梯间出前室门设置的乙级防火门,一层前室是整个通的扩大前室,需要把扩大前室出室外的门设置成防火门吗?还有就是扩大前室的墙上开的窗 需要是防火窗吗?[ 本帖最后由 zhouh1014 于 2011-6-7 17:28 编辑 ]

25层高层,一层剪刀楼梯间出前室门设置的乙级防火门,一层前室是整个通的扩大前室,需要把扩大前室出室外的门设置成防火门吗?还有就是扩大前室的墙上开的窗 需要是防火窗吗?

[ 本帖最后由 zhouh1014 于 2011-6-7 17:28 编辑 ]

11223.jpg

免费打赏
drdl
2011年06月08日 11:33:49
2楼
这个楼梯怪怪的!!在底层是四个楼梯,2通地下,2通地上,加上电梯,那就是5前室合一!!!不知道消防部门是否允许!
按理说,开在外墙上,直接对外的门窗都应该是普通门窗。
材料应明确,耐火2小时墙,到底是什么墙,你这是施工图~~
2个送风口,让你们暖通复核一下,这个前室很大很大,那2个风口也许太小了。
残疾人坡道也许有问题。至少扶手表达不规范。
回复
zhouh1014
2011年06月08日 15:24:30
3楼

受教了 感谢回答啊。。。。据说通往地下室设备房(才800多M2)的其实一个楼梯就可以了,因为我不是学建筑的 还想问下 这个规范哪有说明地下室通道的啊
回复
drdl
2011年06月09日 11:40:35
4楼
地下室怎么样都是要2个安全出口的,你如果全部是设备房,那可以一部楼梯,然后另找个位置做个垂直爬梯通地面就可以了。防火规范里面有明确规定的。
回复
yjh826
2011年06月10日 16:09:31
5楼
防火规范
回复
shijun_wang
2011年06月10日 16:19:14
6楼
没必要做成防火窗。
回复
wjzh66881
2011年06月11日 11:06:55
7楼
学习了,楼主发点好图来看看
回复
大蝌蚪
2011年06月11日 20:54:37
8楼
不需要 看图集
回复
yyddhh7777777
2011年06月12日 11:41:12
9楼
防火规范里面有明确规定的。
回复
lm602611593
2011年06月12日 15:09:03
10楼
我也不太清楚,过来瞧瞧。。。。。
回复
afei222
2011年06月12日 19:08:40
11楼



受教了~~~
回复

相关推荐