请教水泵接合器如何利用消防水池中的水
cranberry
cranberry Lv.3
2006年05月11日 09:38:31
只看楼主

现有一项目由于一路进水,需设水池,水池中的水包括了室内消火栓、室外消火栓以及喷淋用水。是否可不设室外消防泵?利用水泵接合器供水?但是如何接呢?我越搞越糊涂了。

现有一项目由于一路进水,需设水池,水池中的水包括了室内消火栓、室外消火栓以及喷淋用水。
是否可不设室外消防泵?利用水泵接合器供水?但是如何接呢?我越搞越糊涂了。
免费打赏
saerka_rock
2006年05月12日 08:22:46
12楼

1、消防水池150米内能保护到所有建筑,且该建筑群室外消防水量不超过15L/s,那么可以不设室外消火栓
2、消防水池150米内不能保护到所有建筑,或该建筑群室外消防水量超过15L/s,则应设室外消防管道及室外消火栓。
消防车上就是有个水泵的,朋友还不知道么??
回复
dhbin2006
2006年05月13日 11:54:54
13楼
水泵结合器是在室内消防用水压力不足时利用消防车或机械泵注入补充室内消防用水而设计的一个环节。可能与我国国情有关吧
回复
liuxiancong2006
2006年05月16日 13:12:18
14楼
室外管网的水量和水压如果能满足室外消防用水量的话水池中可去掉这部分用水,不需设室外消防泵。
回复
li-linyong
2006年05月18日 21:46:52
15楼
1、消防水池150米内能保护到所有建筑,且该建筑群室外消防水量不超过15L/s,那么可以不设室外消火栓
2、消防水池150米内不能保护到所有建筑,或该建筑群室外消防水量超过15L/s,则应设室外消防管道及室外消火栓。
消防车上就是有个水泵的,朋友还不知道么??

多谢指点,但是好象消防车上的水泵是固定接在消防车罐子上的,从水罐吸水再以高压水送出的.难道该水泵也可以直接从水池抽水?
回复
fengpiaoyi31
2006年05月18日 22:24:35
16楼
室外消火栓是消防车专用的,消防车本身自带水泵,
应该不需要再设室外消防泵
回复
li-linyong
2006年05月19日 20:13:57
17楼
消防车从吸水井直接抽水时,吸水井必然低于水泵吸水管,那么该水泵的自吸能力有多强,能否完全吸上水呢?
回复
zhuce1314
2006年07月25日 11:53:33
18楼
wo bu zd
回复

相关推荐