关于防火阀的几个问题的求助(专业的请进)
ftman
ftman Lv.2
2006年05月10日 13:25:28
来自于通风排烟
只看楼主

1.防火阀的安装问题防火阀在安装时是有方向性的(根据易熔片的位置定),但是在具体安装时,防火阀应该安装在墙体的哪一边和气流方向有关系吗?防火阀主要作用是在火灾时切断风管通路阻止火灾的蔓延,具体问题是,比如进入或出设备机房(空调机房、风机房)的风管在过墙处装设防火阀等的目的,到底是防止机房发生火灾阻止火灾想外蔓延(据此,防火阀安装在机房内应该比较合理),还是防止火灾向机房蔓延(据此,防火阀安装在机房外应该比较合理)?有哪位清楚的能具体解释一下吗?

1.防火阀的安装问题
防火阀在安装时是有方向性的(根据易熔片的位置定),但是在具体安装时,防火阀应该安装在墙体的哪一边和气流方向有关系吗?
防火阀主要作用是在火灾时切断风管通路阻止火灾的蔓延,具体问题是,比如进入或出设备机房(空调机房、风机房)的风管在过墙处装设防火阀等的目的,到底是防止机房发生火灾阻止火灾想外蔓延(据此,防火阀安装在机房内应该比较合理),还是防止火灾向机房蔓延(据此,防火阀安装在机房外应该比较合理)?有哪位清楚的能具体解释一下吗?
2.耐火极限问题
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)表4.2.1-1中提到排烟系统风管钢板厚度可按高压系统,表中高压系统风管钢板厚度最小的是0.75mm,请问一下该厚度的钢板耐火极限为几小时(1h、2h还是45m、30m)?

1147238713099.gif

免费打赏
syx_8202
2006年05月11日 10:12:42
2楼
问题1:防火阀安装一般来说厂家都在阀门上标有气流方向。据我观察,很多是易熔片在气流上方。另外,防火阀阻止的是向外延伸也是向里的延伸,欧洲的防火阀安装,一般都是嵌在墙中。
问题2:如果没记错好像是1h
回复
ftman
2006年05月11日 13:48:38
3楼
防火阀安装在很多国外工程都是安装在墙里的,这样安装更好些,施工也方便(防火阀到墙这段距离的风管保护施工比较麻烦,而且安装质量普遍不高,安装后容易被破坏)。国内防火阀阀体比较短,不适合安装在墙内,虽说订货可以生产,但是一般不会有施工单位增加这部分费用。国内规范要是考虑到这种情况并在规范里明确就最好了。
回复
about_hai
2006年05月12日 22:33:43
4楼
安装在内在外都无所谓,防火阀的易熔片熔断主要是输送气体的温度,只要你防火阀到墙体间防火做得够好在墙的那边都没关系,都能起到隔断作用
回复
jjhtkt2005
2006年05月13日 14:12:15
5楼
我公司主要生产XGZ(HTF)型消防高温轴流排烟风机,HTFC型消防通风(两用)柜式离心风机、防火阀、排烟防火阀、排烟口等系列消防产品及SWF型混流风机,SJG、GXF型斜流风机,DWT、BDW型屋顶风机、T35型轴流风机、4—72、4—79型离心风机、变风量空调机组、风机盘管、空调末端设备等三十二个品种,二百六十多个规格,产品畅销全国各地,享有较高的声誉。
  公司生产的XGZ(HTF)型消防高温轴流排烟风机,HTFC型消防通风(两用)柜式离心风机,防火阀,排烟防火阀等系列产品均已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,取得了国家型式检验报告,并可在中国消防产品信息网(网址:www.cccf.com.cn)上查阅检测结果。
  公司籍以良好的信誉和形象,确保顾客以有限的投资取得满意的回报,同时竭诚欢迎各界朋友、专家前来指导。



防火阀FFF-70A(280)
功能:
用于通风系统,70℃阀门自动关闭。
用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。
手动复位,关闭,有自锁装置。
开启角度(0~90℃)可调节。
易熔杆动作后输出火灾报警信号。
手动关闭,打开挂钩,输出关闭电信号。
特点:
有自锁装置,当阀门上弹簧受高温失败
后,阀门不会在高热气压作用下开启。


防火风口FFKF-70
功能:
防火风口安装在通风空调系统送风,排烟出入口处。
由铝合金风口与防火阀组合。
风口可调节气流方向。
开启角度为0~90℃无级调节。
70℃阀门自动关闭。
特点:
可视阀门开启,关闭。
手动调节风量和复位。



全自动防烟防火阀FFFZD24/0.4-70
功能:
用于通风系统,70℃阀门自动关闭。
用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。
手动复位,关闭开启角度为0~90℃可手动调节。
控制中心DC24V电源控制关闭复位。
输出阀门动作信号,与有关设备联动。
特点:
控制电源电压DC24V±10%,电流≦0.4A。
可配独立控制箱,实现远距离控制。
可以串联控制多台。
有完善的电机保护装置。



气动式防火阀FFQ0.6Mpa-70
功能:
与1211和1311自动灭火联动,动作压力≧0.6MPA,
相当于喷元件的位置与系统连接。
70℃易熔环自动熔断阀门开关。
关闭自锁,闭锁力>>6kg/cm
手动复位,开启度. 0~90℃无级调节
特点:
可增设关闭电信号,与相关设备联动。
气缸接口处采用GB1527-79紫铜管外径6mm与卤代烷
1211和1311自动灭火系统连接。



防烟防火阀FFJF24/0.3-70
功能:
70℃阀门自动关闭。
用于排烟系统,280℃阀门自动关闭
开启角度为0~90℃可手动调节。
DC24V电源与报警设备联动关闭。
手动关闭,输出火灾动作电信号。
特点:
厚度L=320mm.
控制电源电压 DC24V±10%,电流≦0.3A。



防烟防火阀FFJYF24/0.3-70
功能:
70℃阀门自动关闭。
DC24V电源与报警设备联动关闭。
远距离手动关闭和复位,叶片开启角度0-90°无级调
节。
输出关闭动作电信号
用于排烟系统控制温度为280℃关闭。
特点:
厚度L=320mm。
远距离控制长度为≤6m,特殊情况可定制。
控制电源电压DC24V±10%,电流≤0.3A。



板式排烟口FPYB24/0.3、 FPYW24-0.3-280
功能:
DC24V电源控制阀门打开。
远距离手动复位、关闭、开启
FPYBW24/0.3-280型,开启后,280℃时, 自动关闭,并自锁。
特点:
控制电源电压DC24V±10%,电流≤0.3A。
开启后输出电信号。
远距离控制≤6m。



排烟口、送风口FPK24/0.7
功能:
控制中心DC24V电源控制阀门开启。
手动开启、关闭。FPYK-24/0.3A型为远距离手动开启、关闭/开启、关闭输入出动作信号,可联动相关
设备。
特点:
L=275mm可根据用户要求特殊设计生产厚度必须L≥215mm。
装饰口为氧化型材;氩孤焊焊接而成。可根据用户要求进行喷塑和做各色氨基烤漆。
远距离控制距离≤6m,超长可特制。

靖江市东亚通风空调制造有限公司

电  话: 86 0523 5190086
移动电话: 13812399085 联系人 左飞
传  真: 86 0523 4815307
地  址: 中国江苏靖江市靖江北环团结工业园区
邮  编: 214500
电子邮箱:yaying2002@sohu.com
网页 : http://www.dongyakt.com

加我POPO---jjdongyakt
QQ--75990079





回复