地漏加存水弯有没有必要,有没有规范要求啊
ht_1981
ht_1981 Lv.2
2011年06月04日 11:04:33
只看楼主

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
免费打赏
xiaojiewu8888
2011年06月07日 21:18:28
13楼
带水封的地漏不允许加水弯
回复
weilmeng
2011年06月07日 23:14:15
14楼
地漏如果有水封,则不必加存水弯.如果地漏没有水封,则应加存水弯.
回复
quzjl
2011年06月07日 23:18:45
15楼
现在建筑工程施工中雨污水管都接入检查井内,如没有S弯或P弯的话,就算有水封地漏也会有气体冒出,还是加了好
回复
hua7047
2011年06月08日 00:02:25
16楼
气体冒不冒出,与污水管接入检查井,好像没关系吧
回复
tjjtwzh
2011年06月08日 10:07:30
17楼
个人认为:优先采用直通式地漏加存水弯。因为现在产品质量不过关,水封深度不够5cm,容易造成水封干涸不起作用。
回复
wsz20041051
2011年06月08日 10:11:34
18楼
现在这年头,当监理的未必就是本专业精英!用水器具如果有水封的,就不用再加反水弯了。比如,座便器、洗脸盆、洗剂盆、地漏等。地漏如果是有水封要求的,下面是不可以加反水弯的。如果是直通地漏,下面就必须加反水弯。不管是哪一种做法,水封的要求都必须》5cm的。
回复
丹桂飘香
2011年06月08日 10:24:15
19楼
楼上的正解,学习了!
回复
wangpengwei123
2011年06月08日 14:38:07
20楼
不是必须加的,现在的地漏完全可以代替原始的存水弯了,我们这就没有加。设计也没有没问题的
回复
96013103
2011年06月08日 18:10:19
21楼
照图施工不就行了,问设计院,反正不能重复设存水弯!
回复
ll704648
2011年06月09日 00:12:14
22楼
建筑给排水工程设计一般都是用简易地漏,方便业主二次装修,所以存水弯是必须要加的
回复

相关推荐

APP内打开