利用需要系数法求得设备功率比设备额定功率大是否有误?Pe=2*Pr*sqrt(e0)负载持续率为0.5,Pe则成了1.4*Pr
利用需要系数法求得设备功率比设备额定功率大是否有误?
Pe=2*Pr*sqrt(e0)
负载持续率为0.5,Pe则成了1.4*Pr
免费打赏
xinxirong
2006年05月12日 08:27:20
2楼
Re
回复
pooq
2006年05月12日 20:19:25
3楼
没看懂
回复
lm3653
2006年05月13日 18:54:13
4楼
很正常阿,是正确的
回复
peic-2001
2006年05月14日 06:54:55
5楼
看不懂
回复
xinjun-xuan
2006年05月15日 12:13:49
6楼
回复
hzwgx
2006年05月16日 12:53:16
7楼
利用需要系数求设备功率比原设备功率小
回复
xinxirong
2006年05月16日 15:49:26
8楼
7楼什么意思啊?公式都写出来了,不就Pe(设备功率)=1.4*Pr(额定功率)吗?
回复
wickycn
2006年05月18日 22:45:22
9楼
需要系数法算出的设备功率一般比安装功率小.
回复
whuees
2006年05月18日 23:58:23
10楼
你的需要系数是不是搞错了
需要系数一般是小于1的
回复
xinxirong
2006年05月19日 09:15:00
11楼
小于等于1吧?
回复
下一页
相关推荐
请帮忙看看设备总功率是900KW改配多大的变压器,两台是多大,怎么算的!!!!!
变压器
2014-03-03 10:48:32
动力设备 功率因数和需要系数的选取
供配电技术
2014-02-20 15:14:40
车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
供配电技术
2014-01-02 19:41:00
利用系数法求m值时,假如是380V线电压的设备功率能不能直接和220V相电压的设备功率...
供配电技术
2013-12-09 14:02:56
大功率设备要不要加漏电保护器
供配电技术
2013-11-18 16:31:21
设备铭牌标注功率w/h怎么换算?
供配电技术
2013-11-11 21:32:48
5000W的有功功率用电设备总配电箱的空开如何选择?
供配电技术
2013-10-28 02:44:11
解决无塔供水设备中泵功率消耗太大的方法 !
建筑给排水
2013-10-24 15:04:12
设备铭牌上的功率为什么有的是以KVA为单位,有的是KW?
供配电技术
2013-10-15 08:41:34
大功率供电设备,同相多条电缆间电流偏差很大,有什么办法解决?
供配电技术
2013-10-14 17:17:32
解决无塔供水设备中泵功率消耗太大的方法
市政给排水
2013-10-11 11:27:58
请问无用功功率产生的具体原因以及电容是如何给用电设备提供无功功率补偿的?谢谢了
供配电技术
2013-10-08 20:30:19
预留的容量应该加进设备功率吗?
供配电技术
2013-08-20 00:03:06
电机、空调等的动力设备的额定功率包含发热功率吗?
供配电技术
2013-07-17 23:32:14
谁能提供现在建筑工地常用的电气设备的功率呢?
电气工程施工
2013-06-10 20:59:38
UPS容量为KVA,弱电机房设备的功率为KW,请问如何选择UPS?
供配电技术
2013-03-25 22:56:20
在计算用电设备的负荷时重要设备的视在功率怎么计算?
供配电技术
2013-02-05 11:17:29
求助,大功率设备导线的选择
供配电技术
2012-11-23 09:17:04
单相设备和三相设备功率总功率怎么计算?
供配电技术
2012-11-12 14:23:12
【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
供配电技术
2012-08-21 19:33:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开