我司有一台7.5KW消防水泵正常运转时压力压力只能达到0.35MP,停机后压力跌至0.2MP,请问各位大侠是何原因?有什么办法呢?谢谢!
我司有一台7.5KW消防水泵正常运转时压力压力只能达到0.35MP,停机后压力跌至0.2MP,请问各位大侠是何原因?有什么办法呢?谢谢!
2楼
看看流量和水泵转速,再看看水泵叶轮有无损坏。。。。。
回复
3楼
看看是不是转向错了??
回复
4楼
有可能是线接反了,泵反转.
回复
5楼
呵呵,看看管网是否在渗漏 啊
回复
6楼
核实一下水泵名牌 看看扬程与需要是否相符
回复
7楼
我猜应是接错线了吧
回复
8楼
首先核实一下铭牌上的参数,转向反了运行噪声会很大,如果您的是普通离心泵超流量运行也会出现压力上不去的,切线泵会好得多,如果需要我帮忙的话,请EMail:jllssz2003@163.com.
回复
9楼
线接反啦,呵呵。我最近就遇到过,水泵的压力很低,流量不大(没有测试过)。因为我这个水泵是用于水冷柜机的,接反造成高压调机。调整转向后,就在也没有出现过
回复
10楼
应该是消防泵与一个高程为20米的水箱之间的阀门开着的,试着找一下,
回复
11楼
把电源调项就可以啦