如何确定雨淋系统和水幕系统的消防用水量?
zhanghui9828
2003年03月14日 18:12:41
只看楼主

如果一舞台口长30m,那么设的水幕系统的用水量按舞台口水幕的用水量每米流量2L/S计算,需要60L/S。而按每个水幕喷头的流量计算按压力5m计算还是10m计算,还是按长度计算。 雨淋系统的消防用水量按10m压力计算还是5m计算。

如果一舞台口长30m,那么设的水幕系统的用水量按舞台口水幕的用水量每米流量2L/S计算,需要60L/S。而按每个水幕喷头的流量计算按压力5m计算还是10m计算,还是按长度计算。
雨淋系统的消防用水量按10m压力计算还是5m计算。
yyqdudu
2003年03月15日 20:58:11
2楼
是否有这方面的图纸啊
回复
wilon
2003年03月17日 19:54:36
3楼
5m是为了保证,闭式喷头的开启,10M是为了保证中轻级的喷水强度(标准喷头),水幕系统5米就可以。其实我们不可以机械的理解5米、10米,喷淋的关键是喷水强度。但是小于5米的水头可能造成消防泵没办法自己启动。
回复
zhanghui9828
2003年03月18日 10:27:17
4楼
设消防水泵时,保证初期灭火只要保证5m水头就可以了吧?当然水量还是按10m计算。