各位高手,想问下大家怎样算洁净室消防排烟风量的? 丙类厂房大于300m2,内走廊大于20m,无自然排风的需做消防排烟;洁净厂房设计规范又要求:洁净走廊内需做消防排烟,现在有个问题:1、假如一个100m2的洁净室工程,到底要不要做消防排烟呢?2、倘若要做,各位是怎么算排烟风量的呢? 排烟风量=面积x60 CMH, 这个面积怎么取啊(是仅取走廊面积?还是取整个洁净区的面积),是乘以60m3/h,还是120m3/h?不是很熟手,彷徨中,请各位高手指点下。最好有个案例 哈哈……
各位高手,想问下大家怎样算洁净室消防排烟风量的?
丙类厂房大于300m2,内走廊大于20m,无自然排风的需做消防排烟;洁净厂房设计规范又要求:洁净走廊内需做消防排烟,现在有个问题:1、假如一个100m2的洁净室工程,到底要不要做消防排烟呢?
2、倘若要做,各位是怎么算排烟风量的呢? 排烟风量=面积x60 CMH, 这个面积怎么取啊(是仅取走廊面积?还是取整个洁净区的面积),是乘以60m3/h,还是120m3/h?不是很熟手,彷徨中,请各位高手指点下。最好有个案例 哈哈……
2楼
应该是按换气次数不少于12次计算,排风选用防爆型排风机。
回复
5楼
这个是防爆区排风的规定。
回复
6楼
这个是危险品存放建筑的事故通风的规范要求,楼上自己也说是防爆,不是防火。不属于排烟的范畴。
排烟建议问问建筑防火分区的划分。
因为你的面积300㎡小于500㎡,如果建筑为一个防火分区,你的可以视为一个防烟分区,排烟风量为面积×60来做,如果分多个防火分区,那你风机选型按最大防烟分区的面积来×120做。
应明确,防烟分区和防火分区是两个完全独立的概念,
防火是从建筑角度来讲的目的是辅助暖通来划分防烟分区。
建筑防火规范有提到,防烟分区
不宜跨越防火分区。
但是,对于多层建筑采用排烟竖井进行排烟的系统不再次要求之列。
所以,再你向建筑核实防火分区,并自己划分防烟分区前说排烟风机排烟量是面积×60还是×120都是没意义的。
[
本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-7 21:09 编辑 ]
回复
7楼
排烟相关内容请详细翻看《建规》条款及附录说明。就这个空调图纸,本人觉得布置的不太合理了~ 风管走向可以尽量平直,减少转弯;风口大小好像同一房间不一致?相关阀门设置好像缺少?回风口模糊?
回复
8楼
在防爆区用防爆排风的!一般的排烟风机就可以,这取决于洁净区工艺要求!
回复
9楼
1.《洁净厂房设计规范》上有规定洁净厂房的“疏散走廊”应设置机械防排烟,条纹说明中规定其排烟系统设计参照现行《建筑设计防火规范》,个人认为洁净厂房不属于公建,属于“其它建筑”,那么按照《防火规范》,“其它建筑中地上长度大于40米的疏散走道应设置排烟设施”,算排烟量时应该按照疏散走廊的面积,如果一个洁净分区内有两个长度大于40米的走廊,总面积不超过500平米,属于一个防烟分区(一个洁净区内一般都属于一个防火分区),排烟量就按照每平米60m3/h计算;超过500平米后,要划分防烟分区,如果共用一套排烟设施,按照每平米120m3/h计算。
2.对于疏散走廊,个人认为是有安全门的走廊,即火灾发生时,能最快连接到室外的通道,一般都会有安全门,而一个大的洁净区内部会出现多个“小走廊”,这种走廊没有安全门,只是为方便各功能间的通行,或叫内走道,这种内走道一般不会超过20米(我没遇到过,呵呵),不需要做排烟设施。个人意见,请大家积极讨论,多多学习!
回复
10楼
大家的发言都好踊跃啊,呵呵,学习中,尽管没有接触,可是相信总会有用处的。
回复
11楼
学习中 太喜欢这个论坛了
回复
12楼
多谢各位高手积极讨论
回复
13楼
排烟风量跟所带的防烟分区个数也有关系