【求助】关于正压送风问题
zhugefei1988
2011年06月02日 09:22:33
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教我现在是用风速法计算合用前室的送风量基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊

正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教
我现在是用风速法计算合用前室的送风量
基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊
然后还有表格法下面的2个及以上门乘以1.5,这里所指的门是上面所说的哪几个门啊

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
gyam1998
2011年06月04日 14:22:36
13楼
啊哦。。。看错了六楼的回复。呵呵。受教了。谢谢。
回复
rabbitwny
2011年06月04日 14:57:06
14楼



我也觉得该这样
回复
ggssjj2005
2011年06月05日 00:04:15
15楼
同意6楼所说,因为楼梯间的正压大于前室。气流是从门1到2、3的。
回复
lsllyh
2011年06月05日 08:21:10
16楼
楼主,这个问题问得好,大家一起学习。
回复
善国阿满
2011年06月05日 09:24:10
17楼

理论上如此,实际如何?

[ 本帖最后由 manquanwen 于 2011-8-23 11:15 编辑 ]
回复
zkoei
2011年06月05日 09:40:07
18楼
先留个脚印,等有时间再来细细研究
回复
ggssjj2005
2011年06月05日 11:11:32
19楼

你你误会了吧,我说的是加压的室外送风,不是烟气。
回复
ggssjj2005
2011年06月05日 15:14:00
20楼

是啊,我也迷糊了,究竟要不要算电梯的门?请高手指点。
回复
xinjiewangwang
2011年06月05日 20:24:12
21楼
不能计算电梯门。因为着火时,按规定,客梯应停止运行。并停止在一层。消防电梯打开后,只有渗风量。一般也不考虑。
回复
cn10da403039
2011年06月05日 22:35:23
22楼
同意6楼的意见,这个是正确的。
回复

相关推荐