【求助】关于正压送风问题
zhugefei1988
2011年06月02日 09:22:33
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教我现在是用风速法计算合用前室的送风量基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊

正压送风里面的问面积一直没弄明白,这次想搞搞明白,求大侠指教
我现在是用风速法计算合用前室的送风量
基础措施上面风速法,如下图有个F是一樘门开启的断面积,我想知道这个断面积是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积,还是合用前室通往防烟楼梯间的那扇门面积加上入户门的面积再加上电梯门,就如下图,F面积是1号门面积,还是1+2+3号门面积,还是1+2+3+4+5号门面积啊
然后还有表格法下面的2个及以上门乘以1.5,这里所指的门是上面所说的哪几个门啊

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
zhugefei1988
2011年06月02日 09:56:34
2楼
版主求救
回复
foreve686
2011年06月02日 16:24:54
3楼
我也想弄明白这个。顶起来
回复
gtbilly
2011年06月02日 16:46:46
4楼
很简单的问题,只算门1,供热手册已说明消防梯的门不计入,入户门都不是疏散门,只有门1是通往前室的疏散门。。。。遇到此类问题,好好考虑消防疏散过程即可得出结论。。
回复
zhugefei1988
2011年06月02日 17:09:29
5楼
如果查表,在这样的情况下也不需要乘1.5系数的?
回复
zhuyonghui
2011年06月03日 10:52:28
6楼
我也很想弄明白这个问题,还有没有高手献策?
回复
solon8314
2011年06月03日 14:53:37
7楼

支持!
回复
ytj2112
2011年06月03日 15:21:21
8楼
开那么多门,不太合理
回复
ljxj840309
2011年06月03日 16:35:58
9楼
不是搞设计的不太明白,也正好学习了
回复
gyam1998
2011年06月04日 14:18:19
11楼
前室的不需要计算电梯门吗?从土木这下载一个计算书里怎么又电梯门的选项啊?附图后面。
回复
gyam1998
2011年06月04日 14:19:41
12楼
怎么不能传附图了呢?