风冷模块机组频繁跳故障请大家赐教
lrc7255
lrc7255 Lv.3
2011年06月01日 11:36:47
来自于中央空调
只看楼主

我们用的是天加的风冷模块化机组,2组,每组有4个模块,每个模块有2个系统,在使用过程中总是会出现“系统X出水温度过低”故障报警。售后人员的建议是:1.将感温探头盲管烧进水管,(我现在采取的是感温探头绑在水管外壁,并包了保温的)直接捆绑会有1~2℃误差2.水泵的扬程和流量过小(水泵扬程23米,流量48立方,而每工人模块额定流量为11.4,正好也够啊,只是余量很小而已)PS:水泵出水2.8公斤,每台模块的进水2公斤,出水大约1公斤。

我们用的是天加的风冷模块化机组,2组,每组有4个模块,每个模块有2个系统,在使用过程中总是会出现 “系统X出水温度过低”故障报警。售后人员的建议是:
1.将感温探头盲管烧进水管,(我现在采取的是感温探头绑在水管外壁,并包了保温的 )直接捆绑会有1~2℃误差
2.水泵的扬程和流量过小(水泵扬程23米,流量48立方,而每工人模块额定流量为11.4,正好也够啊,只是余量很小而已)PS:水泵出水2.8公斤,每台模块的进水2公斤,出水大约1公斤。
3.管路太短,冷冻水太少,增加蓄能水箱。
对于以上建议的疑问:1、我可以将出水温度设高1~2℃,来弥补误差。2、与设计院交流答复是水泵参数计算过的,没问题,只是出水、进水压力有点小。蓄能水箱一般没必要
请教各位:1、正常进出水压力应该是?2、将感温探头和盲管捆绑在水管外壁可行吗?真的需要烧进水管吗?3、不做蓄能水箱行不行? 4、我该怎么解决“系统X出水温度过低”故障问题?
劳烦各位不吝赐教,不胜感激
lrc7255
2011年06月03日 00:50:31
12楼
感谢前辈
1. 2台水泵是并联的,总流量是96,供应8台模块的额定流量和是91.2立方,流量是够了。
2. 2台泵的出水总管是150的,分两路100的管子供应给每4个模块。
3. 模块内的系统是并联的,每个系统的Y形过滤器已反复冲洗排除了管路阻塞。
????
另外南京天加还没有挂,卖的还不错,业务和售后都很拽的,
回复
lrc7255
2011年06月03日 00:58:09
13楼

1. 管外绑探头的话,会有1℃的温差,我可以将出水温度从设计的7℃改为8℃,以补偿1℃的温差。虽然探测到的是8℃实际管内水温是7℃ 2.水泵的流量也可以满足额定流量。 3、因板换和管路都有阻力所以扬程应该放大一些。
感谢,还请继续帮忙!
回复
lrc7255
2011年06月03日 01:09:12
14楼
感谢回复!因车间内的发热设备没有全部运转,故没有达到设计时业主提高的负荷,所以供回水温差很小,只开一台机组的时候一般是2~4℃,两台机组同开时就更小了。
照理说,机组是自动加载或减载压缩机,总管温度到达8℃就应该停机没到到就自动加载。若X系统温度过低就停止该系统加载别的系统,直到所有系统全被加载。而不应该是跳“X系统出水温度过低”故障报警啊?
继续期待您的回复,感谢!
回复
lrc7255
2011年06月03日 01:24:47
15楼

感谢回复: 1.因车间内的设备还在调试,没有全部开启,负荷是没有设计时计算的大。可是压缩机应该是自动加载或减载的啊,出水温度低了就停机温度高就自动加载别的系统,若有某一个系统的温度低就停止该系统,加载在别的系统。而不应该是跳故障啊!
2.制冷工况的时候是靠设定出水温度控制的。不知您说的那个是靠出水温度还是回水温度的情况。
就按您说的明天将回水温度设高一度试试!感谢,期待您的解答!
回复
lrc7255
2011年06月03日 01:26:05
16楼
什么原因呢?
回复
lrc7255
2011年06月03日 01:33:21
17楼

您好,感谢回复:因现在车间内设备还没有全部开启故负荷还很小,
照理说,机组是自动加载或减载压缩机,总管温度到达8℃就应该停机没到到就自动加载。若X系统温度过低就停止该系统加载别的系统,直到所有系统全被加载。而不应该是跳“X系统出水温度过低”故障报警啊?
还有就是车间生产起来也不是设备每天都全负荷运转,总不能靠人工控制开一台或两台机器吧?
两台系统的设定温度错开您指的是什么,具体点?(两台机组的进回水管上都有自己的探头,另外这16个系统的出水也都有各自的感温探头)
回复
liuliustar611
2011年06月03日 16:11:58
18楼
你最好彻底清洗管路!看看系统是不是太脏了!造成水流量不足
回复
yanmeng0108
2011年06月03日 16:50:17
19楼
同意18楼的说法,我也遇到过几次,也是因为管道或过滤器太脏的原因,造成系统水流量减小,机组冷量带不出去,很快就低温报警的。
回复
lrc7255
2011年06月03日 22:40:17
20楼
谢谢各位的帮助,现在管路已经很干净了,和自来水差不多了,除非有地方被焊渣卡住冲不出来了。
总结了一下以上观点:
1、管路弯头较多,沿程阻力过大造成水压偏小了。
2、车间内的发热设备没有全部开启,负荷偏小,(今天只开一组主机,就没跳故障)
回复
zhaowenliangde
2011年06月04日 20:25:12
21楼
估计是水流量不足引起,请清洗管路和机组水系统及末端。
回复

相关推荐

APP内打开