风冷模块机组的原理与结构 风冷模块机组的主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
风冷模块机组的原理与结构
风冷模块机组的主要特点
1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。
2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。
4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。
机组工作原理
制冷模式
制冷模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却降温。
制热模式
制热模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被加热升温。
机组一般结构及配置特点
涡旋压缩机
|
|
涡旋压缩机具有体积小、重量轻、效率高、振动与操作低、运行可靠、加工精度要求高等特点。
|
换热器
|
|
双系统板式换热器:每个制冷剂回路都与水回路相邻,部分负荷时冻冰风险大为降低。部分负荷时传热温差增加20%,COP增大4%。
|
|
套管式换热器:制冷剂在换热管内强制对流沸腾并冷却管壁,循环水在管束外强制对流并加热管壁,两种介质通过换热管壁传热。
|
|
风冷翅片换热器:采用优质铜管与由亲水膜材料制成的强化铝翅片经涨管机涨管而成。管片结合紧密,传热效率高;运行维护、清洁方便。
|
四通换向阀
|
|
四通换向阀是一种两进两出的特殊电磁阀,用于压缩式热泵系统供暖与制冷工况转换。当热泵从制冷工况转为供暖工况时,四通换向阀动作(转到供暖工况位置),于是室内蒸发器作为冷凝器用,压缩机排出的高温制冷剂蒸汽经四通流入室内蒸发器(此时作冷凝器用),而冷凝器则成为蒸发器,完成工况转换。
|
节流阀
|
|
热力膨胀阀:是调节进入蒸发器中挥发性制冷剂流量的控制机构。 具有的作用:节流降压、控制流量、控制过热度。
|
|
|
电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。对于热力膨胀阀,当环境温度较低,其感温包内部的感温介质的压力变化大大减小,严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀,其感温部件为热电偶或热电阻,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化。因此,在冷藏库的冻结间等低温环境中,电子膨胀阀也能提供较好的流量调节
|
电磁阀
|
|
防止液击
|
干燥过滤器
|
|
机组系统的清洁卫士
|
视液镜
|
|
湿度指示
|
均液器
|
|
平均分配制冷剂
|
过滤器
|
|
有效改善水质条件
|
水流开关
|
|
有效改善水流条件,合适的水流量是空调主机可靠工作的必要保证。
|
控制器
|
|
安全保护、远程控制等功能。
|
几种换热器比较
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水侧通流面积大,清洗方便,可用膨胀清洗法,换热管可针对不同水质选用对应材质
|
机组设计安装及应用
设备选型(估算)
通常根据制冷负荷估算:房间制冷量=单位负荷指标×房间面积
根据计算负荷、进出水温度、环境温度等值查选样本选择能满足条件的机型!(条件需要重点考虑)
水系统形式及对比
水系统形式一般有:同程式、异程式、混合式。
同程式连接示意图
水泵的选择与水系统配件
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。暖通南社在推送的课件中多次提到。
水泵扬程简易估算法:
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长。
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
水流量计算
1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量:
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]×(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。
水系统配件
安装方式与安装空间
安装方式及优缺点
热回收模块水管路安装示意图
热回收概念及其形式
关于风冷热回收,暖通南社在相关课件多次提到。这里简单阐述下。
热回收概念
如下图,在lgP-H图中
2点到5点的过程为整个冷凝过程
2点到3点是制冷剂的过热段显热放热过程
3点到4点是制冷剂的潜热放热过程
4点到5点是制冷剂的过冷段显热放热过程
部分热回收指部分利用制冷剂的冷凝热加热生活用水,水温高于冷凝温度(上图2—3过程);
全部热回收指制冷剂过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度(上图2—5过程)。
部分热回收:只利用压缩机出口蒸汽显热,蒸汽显热一般占全部冷凝热的15﹪左右,其它的冷凝热在冷凝器中被风机带走;
全热回收:利用全部的冷凝热。
|
|
|
|
|
热回收量小,最大仅为全热回收的15%;实际往往更小于此值;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机组热回收内部结构与特点
机组热回收内部结构与特点
风冷热泵全热回收—制冷
此时与普通风冷冷水机组一样使用,提供空调用冷冻水。制冷剂直接流入风冷冷凝器冷凝。
高温高压的制冷剂直接从压缩机至热回收器,机组在提供7℃冻水的同时又提供55℃生活热水。COP极高,最节能。
此时与普通风冷热泵机组一样使用,提供空调用热水。制冷剂直接流入水侧换热器,从空气中吸取热量。
机组制冷剂经压缩机直接流入热回收器。可提供生活用55℃热水,机组从空气中吸取热量。(空气源热泵)。
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
3楼
不错,非常使用的资料,谢分享!
回复
4楼
我来支持支持~~~~
回复
5楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-5 15:19 我来支持支持~~~~谢谢四维:)
回复
6楼
好东西 感谢分享
回复
7楼
不错,非常使用的资料,谢分享!
回复
8楼
谢谢分享,非常详细的资料!
回复
9楼
那个是部分热回收, 回收热量比较小,约占系统制热量的20%~30% 以内。 目前市面上很少有用的, 基本上都是全热回收, 三个换热器并联。 全热回收系统要注意冷媒管理和压缩机回油。
回复
10楼
为什么发回复还需要审核?
回复
11楼
楼主发的是部分热回收,热回收量约占系统制热量的20%~30%,主要靠排气显热获取制热量,现在市场很多厂家采用全热回收,即三个换热器并联。 全热回收需要管路制冷剂和润滑油。
回复