人工挖孔灌注柱需要检测吗?怎样检测?抽查还是要全部检测?
人工挖孔灌注柱需要检测吗?怎样检测?抽查还是要全部检测?
2楼
需要检测啊,是抽查,有比例的,直径不一样,数量也不一样
回复
3楼
按百分之三,最少静载检3根。
回复
4楼
在人工挖孔桩混凝土浇筑完成后需要检测。而且是100%的做小应变,检测桩的完整性,看桩是否有断桩,夹层的现象,然后判断几类桩,满足规范的要求与否,一般不做大应变,和静载实验。所以我们在扩大头,锅底,扩高,扩距,都要满足设计要求,特别是锅底的土质需要到持力层,已满足端层桩的受力要求。
回复
5楼
支持地板说的 ,一般做桩的动测就OK 了,一般不做静载···这类的
回复
6楼
人工挖孔桩,单桩承载力按比例抽检,桩身完整性每桩必查
回复
7楼
看你是什么桩?基础桩还是护壁桩?单桩承载力是好大?
一般的情况下基础桩需要小应变及单桩承载力检测;
如果单桩承载力较大需改为桩端压板试验或大应变;
如果是复合地基就需要做大面积压板承载力试验
回复
8楼
工程桩,按照桩基检测规范执行 就可以了!
回复
9楼
我见过这种桩基础 我没做过 我做过混凝土压浆桩 都是按照桩基础检测规范执行的
回复
10楼
需要检测,一般是三项检测
1、挖至桩底持力层后,需要做持力层载荷检测,主要是为验证地勘报告中持力层承载力特征值是否相符,有的在施工前做试桩,试桩结果对后续施工起到关键作用。(根据情况,有些会做重力钎探检测,有的会做岩样强度检测)
2、挖孔灌注桩混凝土浇筑完成到期后,需做低应变桩身质量检测,主要是为了检测桩身质量,是否有不密实,严重离析等情况,一般每棵桩都需做。
3、混凝土浇筑完成到期后,需进行单桩承载力检测,加荷载后检测它的时间沉降量。
[
本帖最后由 xxgz2184 于 2011-6-1 22:22 编辑 ]
回复
11楼
挖孔灌注桩混凝土浇筑完成到期后,需做低应变桩身质量检测,主要是为了检测桩身质量,是否有不密实,严重离析等情况,一般是全数检测。
回复