请教大家一个走道排烟的问题,走道设排烟竖井,每层排烟口直接开在竖井上,请问排烟口要带防火阀吗?屋顶排烟风机的风量是按照所有层走道的排烟之和?还是取最大的一层走道乘120?另外请教固定窗指的是什么?可以开启的窗户算固定窗吗?
请教大家一个走道排烟的问题,走道设排烟竖井,每层排烟口直接开在竖井上,请问排烟口要带防火阀吗?屋顶排烟风机的风量是按照所有层走道的排烟之和?还是取最大的一层走道乘120?
另外请教固定窗指的是什么?可以开启的窗户算固定窗吗?
2楼
走道排烟之排烟口不是加防火阀,而是加280℃排烟阀,并且排烟口打开联动排烟风机启动;另外排烟风机进风口也要安装280℃排烟阀;
排烟风机风量应等于三层内走道排烟量,因为火灾时该层排烟口打开启动风机,其上下两层排烟口也必须打开排烟.
回复
3楼
有没有不同的意见??
回复
4楼
走道排烟之排烟口可选用板式或多叶排烟口,联动屋顶排烟风机.排烟风机风量应根据排烟风机担负的防烟分区个数,按最大防烟分区面积*120.
回复
5楼
不太同意2楼的意见,前室加压送风是打开一层及相临的上下层,排烟则打开本层的排烟口,至于排烟量我同意三楼的观点
回复
6楼
按最大防烟分区面积*120,
打开本层的排烟口,
回复
7楼
看来还是有分歧啊,
每个人都有理。
回复
8楼
按最大防烟分区面积*120,
打开本层的排烟口,
回复