“室外管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外管网吸水,但应保证室外给水管网压力不低于0.1MP(从地面算起),特别是消防水泵” 为什么要求不低于0.1MP呢,担心水泵工作时造成负压吗?
“室外管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外管网吸水,但应保证室外给水管网压力不低于0.1MP(从地面算起),特别是消防水泵”
为什么要求不低于0.1MP呢,担心水泵工作时造成负压吗?
2楼
在规范GBJ16-87中有规定室外消火栓系统采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点的消火栓水压不小于10m水柱。(从地面算起)此压力属于动压。一般形式采用室外市政给水管道直接供水。
但没有说用水泵直接吸水时要求管网压力不低于0.1MPa。
回复
3楼
这个在防火规范的说 明里讲的很清楚了。消防水带损失等等加在一起很多的啊,差不多刚好10米
回复
4楼
我在给排水设计手册上看到的,水泵直接从市政抽水,市政要保证0.1MP的水压(特别是消防水泵)。
回复
5楼
是为了保证室外消火栓接上水龙带往消防车水罐安全供水。
回复