水表表径怎么确定?
score
score Lv.2
2003年03月11日 11:52:23
只看楼主

我在工地搞施工,由于没有设计,需要自己计算给水管道的管径,我按照设计秒流量确定完管径后,不知道水表的表径如何选择,是根据设计秒流量还是根据最大时用水量来确定。注意:是综合楼,2、3层可能是茶房。请各位赐教。

我在工地搞施工,由于没有设计,需要自己计算给水管道的管径,我按照设计秒流量确定完管径后,不知道水表的表径如何选择,是根据设计秒流量还是根据最大时用水量来确定。注意:是综合楼,2、3层可能是茶房。请各位赐教。
免费打赏
2003fqh
2003年03月18日 12:07:02
2楼
按设计秒流量来选,如果用水均匀,按此来选定水表的额定流量,如果用水不均匀,按此来选定水表的最大流量.
回复
小河湾湾
2003年03月24日 23:41:23
3楼
查规范
回复
tangjianlin989
2003年03月25日 21:52:32
4楼
我也有同样的问题,好象规范说的不是很清楚,比如说高层宾馆在较核水箱高度的时候到底是选用骡翼式的还是旋翼式的,好象两者的差别很大,
回复
linanfa
2007年05月21日 10:33:51
5楼
to 2003fqh
是不是 ,用水均匀时,设计流量<水表常用流量;用水不均匀时,设计流量<水表最大流量 ?
这样理解对不?
我总觉得有问题,但又不知道问题在哪?望指教
回复
yaofengyun
2007年09月18日 16:23:38
6楼
正常比管径小一级就可以了
回复

相关推荐

APP内打开