18层单元式住宅,设置了一根DN100消防立管,每层设置双阀双出口消火栓,每层消火栓支管应该管径多少合适呢?规范中没有明确规定
18层单元式住宅,设置了一根DN100消防立管,每层设置双阀双出口消火栓,每层消火栓支管应该管径多少合适呢?规范中没有明确规定
2楼
dn80,但不建议这种做法,有的干审图工作的领导看了后会不高兴。
回复
3楼
DN100,80流速快了
回复
4楼
一般不做双栓的
回复
5楼
双阀双出口现在一般不用了,没有检验报告
回复
6楼
支管用DN80的 为啥会不高兴呢 双阀双出口的消火栓 栓头口径为DN65;从主管接入有两种方式: 第一种是一个箱接入两条供水主管,管径分别为DN65;另一种方式是由一条DN80的管接入箱内后变径为DN65
回复