双阀双出口消火栓支管管径多少合适?
lwfyu
lwfyu Lv.3
2011年05月31日 11:25:19
只看楼主

18层单元式住宅,设置了一根DN100消防立管,每层设置双阀双出口消火栓,每层消火栓支管应该管径多少合适呢?规范中没有明确规定

18层单元式住宅,设置了一根DN100消防立管,每层设置双阀双出口消火栓,每层消火栓支管应该管径多少合适呢?规范中没有明确规定
免费打赏
lindahe74
2011年05月31日 11:39:41
2楼
dn80,但不建议这种做法,有的干审图工作的领导看了后会不高兴。
回复
lphf
2011年05月31日 17:50:50
3楼
DN100,80流速快了
回复
rxza259
2011年05月31日 18:33:23
4楼
一般不做双栓的
回复
haoyywang
2011年06月14日 11:13:18
5楼
双阀双出口现在一般不用了,没有检验报告
回复
xxmc0304
2011年10月14日 22:13:29
6楼
支管用DN80的 为啥会不高兴呢 双阀双出口的消火栓 栓头口径为DN65;从主管接入有两种方式: 第一种是一个箱接入两条供水主管,管径分别为DN65;另一种方式是由一条DN80的管接入箱内后变径为DN65