【请教】ADSS光缆可以从杆塔上下来直接进入室内吗?
李妙言
李妙言 Lv.7
2011年05月31日 08:01:48
只看楼主

一个流域梯级水电站,电站间架设了24芯自承式光缆,型号是GYFTCY,光缆已经架到站外开关站杆塔上,可以直接拉进厂房内熔接然后接通信设备吗?通信设备厂家人说,ADSS光缆从杆塔上下来不能直接进室内,需要用室外光缆续接盒,续接后的电缆再进入站内使用,是这样的吗?如果是,为什么这样呢?而与杆塔上下来的光缆续接的同样要采用非金属光缆,这与直接进入室内我觉得是没有区别的,为何要多此一举,多了好多工程量呢?

一个流域梯级水电站,电站间架设了24芯自承式光缆,型号是GYFTCY,光缆已经架到站外开关站杆塔上,可以直接拉进厂房内熔接然后接通信设备吗?
通信设备厂家人说,ADSS光缆从杆塔上下来不能直接进室内,需要用室外光缆续接盒,续接后的电缆再进入站内使用,是这样的吗?如果是,为什么这样呢?
而与杆塔上下来的光缆续接的同样要采用非金属光缆,这与直接进入室内我觉得是没有区别的,为何要多此一举,多了好多工程量呢?
免费打赏
lingxuct
2011年05月31日 09:10:26
2楼
这24芯光缆到你所说的位置可能不是末端,还要到后面的站去,在这需要分支(实际是开断后全部溶接),可以拉到站内溶接后返回到后面去。

有可能电力系统的习惯做法,室外分支。
回复
jlccdwy
2011年06月07日 02:21:27
3楼
不但可以,而且应该从站外的杆塔上引下后直接经电缆沟进入对照设备间。少一个接头还可以减少信号损失。
回复
y502x
2011年06月12日 23:08:46
4楼
如果是这个站专用,支持板凳同学.
回复
glyh888
2014年10月14日 11:45:36
5楼
长沙双林通信科技有限公司主营产品:各类电力光缆(ADSS光缆、OPGW光缆和OPPC光缆)、光缆金具、光纤配件、普通光缆(12芯光缆、24芯光缆和48芯光缆等)、矿用光缆、地埋光缆、直埋光缆、阻燃光缆、野战光缆、光电复合缆、皮线光缆、铠装光缆、非金属光缆、8字型自承式光缆和架空光缆等。

厂家直销,专业生产,发货快速,质量可靠,诚信经营,支持货到付款。
有营业执照,税务登记证,组织机构代码证,入网许可证,生产许可证等,请放心购买。

具体光缆种类、型号、参数及价格请联系:
24小时销售热线:18163716860
电话:0731-89833256
QQ:1097138752
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路66号亚商大厦
回复
cdgjd
2015年02月14日 05:31:06
6楼
电力系统光纤通信设计上ADSS光缆是可以作为导引光缆用的,如果光纤不需要分接的情况下,ADSS光缆可以直接入站。入站段建议套PVC管保护。
回复
cdgjd
2015年02月14日 05:35:22
7楼
自承式光缆的承力结构如果有金属部分,则需要分接,或者入站段把金属承力部分剥离后导入。避免雷击或者线路事故过电压对站内通信及二次设计的影响。