关于供电线路的电压降计算问题
jackydlf
jackydlf Lv.7
2006年05月08日 16:51:06
只看楼主

现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?

现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!
我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?
免费打赏
wym8641
2006年05月08日 17:10:00
2楼
偶也遇到过类似问题,关注中......
回复
yzj_xj
2006年05月08日 19:08:57
3楼
电压降接近10%,太大了!!!建议采用高压配电!!!
回复
jackydlf
2006年05月09日 09:34:27
4楼
大于120mm2的YJV22电缆,它的电压降如何计算?书上好像没有数据可查!
回复
mmhwe
2006年05月09日 10:02:19
5楼
这么远的距离这么大的负荷,还是高压供电好
回复
jackydlf
2006年05月09日 23:46:20
6楼
高压供电如何做?因为设备是380V的,在哪里变压?
设计手册上好像对于起重设备的供电线路电压降为15%范围内。
我想问的是:如果还是按低压供电,如果计算这个工程的压降?如果选择电缆?谁能提供个计算工程吗?
回复
mmhwe
2006年05月10日 17:26:30
7楼
本网站有软件,去找找
回复
yjdybisland123
2006年05月10日 17:56:11
8楼
85%的意思不是这样的
回复
zhujun_522
2006年05月10日 19:25:30
9楼
这个可以帮你算
回复
laojian-hui
2006年05月10日 21:14:43
10楼
请问虎哥这个下载后怎么用?
回复
jackydlf
2006年05月10日 23:05:18
11楼
那个表如何用?
回复

相关推荐

APP内打开